找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1319|回复: 17

医疗废物暂存点可以建在大楼的负一层吗?

  [复制链接]
发表于 2020-8-31 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
医疗废物暂存点可以建在大楼的负一层吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-31 10:35 | 显示全部楼层
不适合               
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-31 10:47 | 显示全部楼层
不合适!
《医疗废物集中处置技术规范(试行) 》
第二章  医疗废物的暂时贮存
 2.1.1 必须与生活垃圾存放地分开,有防雨淋的装置,地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡;
  2.1.2 必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开,方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入;
  2.1.3 应有严密的封闭措施,设专人管理,避免非工作人员进出,以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施;
  2.1.4 地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理,地面有良好的排水性能,易于清洁和消毒,产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统,禁止将产生的废水直接排入外环境;
  2.1.5 库房外宜设有供水龙头,以供暂时贮存库房的清洗用;
  2.1.6 避免阳光直射库内,应有良好的照明设备和通风条件;
  2.1.7 库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识;
  2.1.8 应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求,在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识;
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-31 10:52 | 显示全部楼层
按标准要远离诊疗区、防水等,地下室怕不适合
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-31 10:53 | 显示全部楼层
不合适!1.通风不良,2.涨大水有被浸泡风险。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-31 11:39 | 显示全部楼层
不合适,我们医院就曾出现过住院大楼地下室被淹的情况
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-31 15:21 | 显示全部楼层
不合适,在检查工作中遇到过暂存点设置在地下室的,已建议整改
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-31 15:26 | 显示全部楼层
只要符合管理规范就行,规范没有强调必须在地面层,我们医院就在负二层。但是一定达到规范涉及的所有要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-31 17:34 | 显示全部楼层
难以落实有效通风  不建议建在地下室                        
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-31 19:54 | 显示全部楼层
我院也有这个困扰,设计院设计在负一楼,我是强烈提出反对。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-1 08:11 | 显示全部楼层
不建议设置在地下室。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-1 08:15 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2020-8-31 10:47
不合适!
《医疗废物集中处置技术规范(试行) 》
第二章  医疗废物的暂时贮存

现在很多地下楼层能够满足上述要求,消毒供应中心都不反对在地下,医疗废物暂存怎么还要更严格呢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-1 08:32 | 显示全部楼层
不合适,,已建议给领导沟通 整改。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-1 08:43 | 显示全部楼层
不建议建在地下                     
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-1 08:55 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-1 09:04 | 显示全部楼层
很多新建的医院医疗废物暂存点是设在地下,认为可以。

加强管理,方便运输!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-1 09:42 | 显示全部楼层
路过,学习了,建议只要遵循规范,落实好管理,设置哪不重要?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-1 11:15 | 显示全部楼层
斌子 发表于 2020-9-1 08:15
现在很多地下楼层能够满足上述要求,消毒供应中心都不反对在地下,医疗废物暂存怎么还要更严格呢

医疗废物有危害,所以医疗废物暂存点比消毒供应中心要严格。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |