各位老师,在ICU平面设计的时候负压隔离病房宜放在病人入口处还是icu末端呢
贡献排行榜:
发表于 2020-8-20 09:52:43 | 查看全部 IP:黑龙江黑河
在ICU平面设计的时候负压隔离病房宜放在病人入口处
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-20 11:09:11 | 查看全部 IP:安徽芜湖
ICU负压隔离病房建议放在ICU末端,隔离病房还需配套设置患者、医务人员出入通道、一些辅助用房。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-20 11:38:08 | 查看全部 IP:江苏
ICU负压隔离病房建议放在ICU末端,远离其他患者的位置。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-23 13:45:56 来自手机 | 查看全部 IP:
放在病人入口处,减少污染,缩短病人进入距离。个人认为,如果在ICU末端有独立通道,也可以。