层流洁净手术室环境卫生监测培养皿需要二次对照,这是在哪个规范里有啊,我曾经看见过的,可是一下子找不出来了,哪位老师可以帮帮我呀
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-31 07:52 | 显示全部楼层
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
5、采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
6、细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2 次是在检测时,应每室或每区1 个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。采样后的培养基条或培养皿,应置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1 位。