求助关于负压隔离病房的相关管理制度,工作流程及维护要求等?

[复制链接]
发表于 2020-7-27 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 禅静思语 于 2020-7-28 11:00 编辑

各位老师,哪家有关于负压隔离病房的相关管理制度,工作流程及维护要求等?麻烦分享一下。非常感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-27 10:13 | 显示全部楼层
工作流程及维护要求是设备科负责的工作,感控科不是本行。
负压隔离病房的相关管理制度可以参考隔离病房管理制度。
负压病房的隔离预防制度:
一、负压病房布局的要求 负压病房适用于通过空气传播的感染病人的隔离, 负压通气用于 污染区.为了保证有效的通气压力,除留有必要的出入口外,所有物品使用传递窗。
主要参考标准和技术规范有《医院隔离技术规范》、《医院洁净手术部建筑技术规范》、《医院负压隔离病房环境控制要求》、《经空气传播疾病医院感染预防与控制规范》等,综合这些标准的部分关键点如下:

1)隔离病房通过缓冲间与潜在污染区走廊连接,缓冲间的两扇门互锁,前后门不同时打开;病房与潜在污染区走廊的墙上设置双门互锁的传递窗;围护结构的所有缝隙和贯穿处的接缝都可靠密封。

2)机械送、排风系统应使相邻相通不同污染等级区域保持必要的压力梯度,以保证空气定向流动:清洁区→潜在污染区→污染区。下面以两个案例予以说明,红色箭头代表气流流向,问号代表未建立固定空气流向。

3)对于有压差梯度要求的区域,在外侧人员目视区域设置指针式或数字式微压差计,并标志明显的安全压差范围指示。如未安装,建议可采用纸条观察法判断。

4)污染区气流采用上送下排形式,排风经过高效过滤器过滤后排放,排风机安装在排风管道的近末端,高效过滤器安装在房间排风口处,在原位可以对过滤器进行检漏和消毒灭菌。