下载APP
收藏本站
帮助中心
天天打卡
切换到宽版
账号
自动登录
找回密码
密码
登录
注册
微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
快捷导航
感染网
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
视频
问答
积分商城
法规文库
新媒体联盟
微信大全
自编书
积分商城
优秀会员
技能提升
直播回放
2024年会
法规文库
专家笔记
视频库
指标解读
感术行动
更多专栏
绑定微信
官方微信
医考圈
绑定手机
官方微博
实名认证
下载APP
论坛公告
发展历程
关于我们
搜索
搜索
热搜:
感术行动
规率行动
送检率
规范解读
口腔科
邻苯二甲醛
隔离标识
水处理
手卫生
手术室
多重耐药菌
计划
法规
本版
用户
上海国际医院感染控制论坛
»
论坛
›
基础感控
›
医疗废物/污水
›
污水处理的一级标准、二级标准
公告区
+ 发布
高山雪莲W
:
2025年1月份优秀主题贴
02-17 16:11
高山雪莲W
:
2025年1月份优秀回帖
02-17 16:10
系统消息:
AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦)
#AI工具#
01-07 16:18
系统消息:
上传视频拿金币,快来上传你最喜爱的感控相关视频吧!
#👈点我了解详情#
01-06 15:55
小小牧童
:
竟然才知道,SIFIC论坛可以一键搜索【知名专家】的授课笔记资源啦!
#SIFIC感染科普笔记#
01-02 17:30
返回列表
发新帖
查看:
1540
|
回复:
14
污水处理的一级标准、二级标准
火
[复制链接]
沧海一沙
沧海一沙
当前离线
积分
986
发表于 2020-7-24 09:02
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
请教各位老师,《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中一级标准、二级标准是什么,谢谢!
回复
使用道具
举报
小白天使
小白天使
当前离线
积分
53010
发表于 2020-7-24 10:00
|
显示全部楼层
一级标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯 3-10 mg/L.
二级标准:消毒接触池的接触时间≥1h,接触池出口总余氯2-8mg/l。
采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:
排放标准:消毒接触池的接触时间≥1h,接触池出口总余氯3-10mg/l。
预处理标准:消毒接触池的接触时间≥1h,接触池出口总余氯2-8mg/l。
2)采用其他消毒剂对总余氯不做要求。
回复
顶
踩
使用道具
举报
红叶满山
红叶满山
当前离线
积分
4945
发表于 2020-7-24 10:05
|
显示全部楼层
最近发布的山东医疗机构排放标准,21年实施
山东省医疗机构排放标准.pdf
(255.62 KB, 下载次数: 18)
2020-7-24 10:03 上传
点击文件名下载附件
回复
顶
踩
使用道具
举报
33168955-w
33168955-w
当前离线
积分
5677
发表于 2020-7-24 10:26
|
显示全部楼层
一级标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯 3-10 mg/L. 二级标准:消毒接触池的接触时间≥1h,接触池出口总余氯2-8mg/l。 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为: 排放标准:消毒接触池的接触时间≥1h,接触池出口总余氯3-10mg/l。 预处理标准:消毒接触池的接触时间≥1h,接触池出口总余氯2-8mg/l。 2)采用其他消毒剂对总余氯不做要求。
回复
顶
踩
使用道具
举报
沧海一沙
沧海一沙
当前离线
积分
986
楼主
|
发表于 2020-7-24 11:26
|
显示全部楼层
一级标准是排放标准?二级标准是预处理标准?
回复
顶
踩
使用道具
举报
jcyyhlb
jcyyhlb
当前离线
积分
43437
发表于 2020-7-24 13:16
|
显示全部楼层
谢谢老师们的回复,学习了。
回复
顶
踩
使用道具
举报
守住1.份堅持°
守住1.份堅持°
当前离线
积分
1662
发表于 2020-7-24 15:15
|
显示全部楼层
谢谢老师们的回复,学习了。
回复
顶
踩
使用道具
举报
柳林听风
柳林听风
当前离线
积分
2431
发表于 2020-7-24 15:54
|
显示全部楼层
《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中一级标准、二级标准:
发表于 2020-7-24 16:08
|
显示全部楼层
谢谢老师们的回复,学习了。
回复
顶
踩
使用道具
举报
谢红梅
谢红梅
当前离线
积分
801
发表于 2020-7-27 10:38
|
显示全部楼层
谢谢老师们的解答,学习收藏。
回复
顶
踩
使用道具
举报
H院感
H院感
当前离线
积分
444
发表于 2020-7-27 23:09
来自手机
|
显示全部楼层
没接触之前不了解,现在是学到不少
回复
顶
踩
使用道具
举报
wenqing618
wenqing618
当前离线
积分
1125
发表于 2023-5-3 08:12
|
显示全部楼层
谢谢老师,下载学习了!
回复
顶
踩
使用道具
举报
1519851637
1519851637
当前离线
积分
2213
发表于 2023-5-8 19:57
|
显示全部楼层
谢谢老师,下载学习了!
回复
顶
踩
使用道具
举报
zhoudahui
zhoudahui
当前离线
积分
86
发表于 2023-5-9 16:45
|
显示全部楼层
没接触之前不了解,现在是学到不少
回复
顶
踩
使用道具
举报
jerkran
jerkran
当前离线
积分
17667
发表于 2023-6-5 16:49
|
显示全部楼层
根据你城市污水处理厂标准来的,不是啥子预处理、排放标准。排放标准是0.5呢 根据城镇污水处理厂属于一级还是二级执行相应排放限值
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表