[求助] 层流病房辅助用房空气监测怎么布点?

[复制链接]
发表于 2020-7-21 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师,层流病房辅助用房空气监测怎么布点?菌落数按照什么标准?诊疗病房区域我们是按照手术区域布点的。
贡献排行榜:
发表于 2020-7-21 23:50 | 显示全部楼层
下面这个帖子详细阐述了层流手术间包括辅助用房的监测布点问题,请参考。
说一说监测的那些事——第四期:洁净房间(Ⅰ类环境)静态空气监测方法
https://bbs.sific.com.cn/thread-203999-1-1.html
(出处: 上海国际医院感染控制论坛)


回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-29 21:47 | 显示全部楼层
2楼老师的链接有详细图解。
洁净系统辅助区域参照手术室辅助用房 布点.png ,根据面积布5点或3点,见图
标准是4CUF/30分钟/皿