找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2411|回复: 25

请问医废暂存间存放医废的房间里面不能安装洗手水龙头吗?

   火.. [复制链接]
发表于 2020-7-20 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师:我院医废暂存间正在重新改造,请问医废暂存间存放医废的那个房间里面不能安装洗手水龙头吗?能否请教各位老师不能安装的具体原因呢?有相关依据吗?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-20 14:49 | 显示全部楼层
医院医疗废物暂时贮存点重置建设的建议书
一、医院应依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016修正)要求,医院医疗废物暂存间的项目建设首先取得环境影响评价报告文件,设施设备建成后由环境保护部门验收合格后再投入使用。
二、因医院医疗废物暂存间目前国家没有出台具体的设置规范。现根据目前有关法规的要求和贵院的设计图纸,结合本医院规模和日产医疗废物的量,以及确保医疗废物安全必须具备的卫生条件、卫生防护设施,建议如下:
1.选址要求
1.1医疗废物暂存间必须远离医疗区、远离食品加工区、人员活动密集区和生活垃圾存放场所,且相距20M以上。
1.2设各自通道,且方便医疗废物运输车出入。
1.3地基高度应确保暂存间不受雨水冲击或浸泡。
1.4建筑面积应该符合医院实际需要。可参考医疗废物暂存间使用面积不少于30㎡,总面积不少于50㎡,室内净高不低于2.4米。
2.房屋要求
2.1医疗废物暂存间的地面和墙裙必须进行防渗处理,且墙裙不低于1.0米高,地面要有良好的排水性能,易于清洁和消毒,应设置地漏等。
2.2清洁和消毒产生的废水应采用管道直接排入医疗污水处理系统,不得排入外环境。
2.3房屋应有严密的封闭措施,达到防蚊蝇、防蟑螂、防鼠、防盗以及预防儿童接触等要求。如安装防鼠板、上锁等,可开启的窗应安装铁栅栏和纱窗,出入门安装自动关闭纱门等。
2.4避免阳光直射库内,应有良好的照明设备和通风条件。可以自然通风,自然通风不良可以安装机械排风设施(百叶窗换气扇);应安装紫外线消毒灯。
2.5区域划分:遵循洁污分开原则。
2.5.1更衣间(清洁区):供收集人员的更衣与物品存放(例如医疗废物专用包装袋、利器盒、废物分类标识等);出入口处安装脚踏式洗手池和盆。有条件的可以设独立卫生间。
2.5.2清洗消毒间(半污染区):主要用来清洗消毒和存放转运车辆与周转箱等工具的区域(有条件可以分室设计,也可同室内划定位置设置)。出入口处安装脚踏式洗手池和盆,清洗消毒区安装三个低水池或设3个水桶(分别用于清洗消毒更衣间、消毒间、暂存间拖布),地漏要大,以方便清洗消毒转运桶或周转箱时水及时排出;再加一窗,以利于室内通风干燥。(建议登记工作在该区进行)
2.5.3医疗废物暂存间(污染区):用来存放医疗废物的房间。有条件可以设置低温控制设施。库房外设供水龙头,以供暂时贮存库房的清洗用。房间内设置地漏用于冲洗消毒工作排水。紫外线灯安装在平均安装在房间,每立方米不低于1.5W,有温湿度计
回复 3 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-20 14:54 | 显示全部楼层
南北 发表于 2020-7-20 14:49
医院医疗废物暂时贮存点重置建设的建议书
一、医院应依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016 ...

能否请教各位老师不能安装的具体原因呢?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-20 16:50 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-21 08:09 | 显示全部楼层
《医疗废物集中处置技术规范(试行) 》
 2.1.5 库房外宜设有供水龙头,以供暂时贮存库房的清洗用。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-21 09:05 | 显示全部楼层

路过学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-21 09:26 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-21 10:21 来自手机 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-21 15:14 | 显示全部楼层
谢谢,收获不少
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-21 15:36 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-21 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
路过,学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-21 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
南北 发表于 2020-07-20 14:49
感谢老师的分享,学习到了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-21 23:07 | 显示全部楼层
   谢谢老师们的分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-22 06:23 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-22 08:50 | 显示全部楼层
metoo11358 发表于 2020-7-20 14:54
能否请教各位老师不能安装的具体原因呢?谢谢

同问同问我一直以为是可以把水龙头放屋里的
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-22 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,路过学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-19 10:15 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-29 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,受益了

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-31 16:19 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,一直以为是可以把水龙头放里面的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 16:05 | 显示全部楼层
南北 发表于 2020-7-20 14:49
医院医疗废物暂时贮存点重置建设的建议书
一、医院应依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016修 ...

谢谢分享,受益匪浅
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表