找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 2242|回复: 6

请指点一下某实验室设置图

  [复制链接]
发表于 2009-11-12 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
Book1.xls (37.5 KB, 下载次数: 125) 附图是某医院实验室设计,面积较小是最大的难题。这样做能否符合生物安全的要求?特别是细菌室生物安全柜能应该放置在哪个工作区?
急需各位大侠的意见。谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-12 08:57 | 显示全部楼层
内排气式的压力蒸汽灭菌器有哪些?推荐一下
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-12 17:52 | 显示全部楼层
我看过图纸后的一点浅见:1.真的太小了。大的来说,应该分生活区与工作区,人流与物流的区分,图纸中没有。2.有标本的接受处,一般接收处附近就要开展接种,那就需要生物安全柜。3.设置二级还是一级生物安全实验室,与你们开展的项目有关,我看到你们有PCR实验室,那肯定至少需要二级生物安全实验室,那更不符合要求了。4.没有平皿的制作室,也没有标本的处置间,怎样开展微生物检测呢?故以目前的图纸是不能符合生物安全规定的。仅供参考!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-12 17:55 | 显示全部楼层
2# mache

有国产和进口两种,进口的质量好些,国产的差不多。不过,不管用哪种,如是用于标本处理的,那就要内筒重新制作,网状内筒不能用于处理。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-12 23:39 | 显示全部楼层
大致看了一下设计图!
提几点意见:
1、细菌室的生物安全柜应该放在标本接种区没错儿!但要考虑生物安全柜选用何种类型的,如70%以上外排的,要考虑外排风机的管路和风机安装问题;
2、细菌室的物流路线不是很合理,污染物只能从原道返回,至于清洁区,我想你们是三个实验室共享一个清洁区吧?
3、PCR实验室设计问题较多些,各独立分区无缓冲区;PCR实验室的空气流向不明确,流向何方?细菌室?;各分区无可开启的窗,一旦遇到基因污染,很难消除。
4、HIV实验室按要求好像是要单独设置吧?
总之,就是因为房间的面积不够,想鱼肉熊掌兼得就很难。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-12 23:51 | 显示全部楼层

内排气式???应该是下排气式吧?
细菌室最适合高压蒸汽灭菌器是带内胆的,否则,在高压培养基的时候,琼脂会在热的时候流入水循环管路,等再用的时候就出故障!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-13 00:15 | 显示全部楼层
谢谢   HIV实验室国家早已经不再要求单独设置了!可以和其他实验室合用,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表