找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 7159|回复: 38

[讨论] 您医院循环风紫外线空气消毒器是怎样使用的?

  [复制链接]
发表于 2007-10-16 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
根据《消毒技术规范》
3.8 医院室内空气的消毒
3.8.1适用范围
本节规范适用 GB15982-1995 中规定的 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 类环境室内空气的消毒。
3.8.2 Ⅰ 类环境的空气消毒
Ⅰ类环境包括层流洁净手术室和层流洁净病房。这类环境要求空气中的细菌总数 ≤10cfu/m3,只能采用层流通风,才能使空气中的微生物减到此标准以下。
3.8.3 Ⅱ 类环境的空气消毒
Ⅱ 类环境包括普通手术室、产房、婴儿室、早产儿室、普通保护性隔离室、供应室洁净区、烧伤病房、重症监护病房。可选用下述方法:
3.8.3.1 循环风紫外线空气消毒器:这种消毒器由高强度紫外线灯和过滤系统组成,可以有效地滤除空气中的尘埃,并可将进入消毒器的空气中的微生物杀死。按产品说明书安装消毒器,开机器30min后即可达到消毒要求,以后每过15min开机1次,消毒15min,一直反复开机、关机循环至预定时间。本机采用低臭氧紫外线灯制备,消毒环境中臭氧浓度低于0.2mg/m3,对人安全故可在有人的房间内进行消毒。


请问您医院类环境都使用了循环风紫外线空气消毒器吗?24小时持续开机吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-10-17 11:12 | 显示全部楼层

回复 #1 楚楚 的帖子

我们医院Ⅱ类环境都使用了循环风紫外线空气消毒机,按照我们制度的空气消毒规范进行管理,在安装后调试设定时间,到时自动开机消毒,我们对各个区域有不同的时间规定,具体的文件我已经上传论坛,可以翻阅!!

不用24小时开机。:lol :lol
回复

使用道具 举报

发表于 2007-10-17 11:25 | 显示全部楼层
我们医院Ⅱ类环境都使用了循环风紫外线空气消毒机,我们在安装验收后设置好程序,即在Ⅱ类环境中空气中细菌菌落总数超过了标准范围则消毒机自动启动消毒程序。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-10-17 18:41 | 显示全部楼层
原帖由 左小玲 于 2007-10-17 11:25 发表 https://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
我们医院Ⅱ类环境都使用了循环风紫外线空气消毒机,我们在安装验收后设置好程序,即在Ⅱ类环境中空气中细菌菌落总数超过了标准范围则消毒机自动启动消毒程序。




你这可是高科技哦,能设定程序自动监测空气中细菌超标吗?这可能不现实吧!!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-10-17 19:58 | 显示全部楼层

回复 #4 一枝梅 的帖子

有厂家介绍这种产品,据称有红外探头,可以探测空气中微生物的数量,有待进一步确认。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-10-17 21:17 | 显示全部楼层

回复 #5 楚楚 的帖子

很可能打的概念牌,想的是你包中的钱,当然很好做假的哦,设定固定的时间或内设微电脑程序,设定开机时间和时长,这样会骗很多人的,设定时间是小儿科哦!!!:lol :lol :lol
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2007-10-17 21:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2007-10-25 10:08 | 显示全部楼层
医院越大,需要安装紫外线循环风的数量越大,是一笔令院长头痛的开支。且不说那东东有多少暴利,就是后续维护也是问题。听说有高手将普通紫外线灯管装上反射罩,向天花板方向照射,如果安装在新风口附近,是不是会有不错的替代效果?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-10-25 10:21 | 显示全部楼层

请教

请问各位高人,循环风紫外线空气消毒机的紫外线灯管寿命是不是如说明书所说的大于7000小时,而不是1000小时?还有电子灭菌灯的使用寿命是多少小时?谢谢!:handshake :loveliness:
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-10-25 13:57 | 显示全部楼层

回复 #9 lyzyy 的帖子

本论坛有上传的国家标准,标准指出:紫外线灯管的使用寿命不得低于5000个小时,如果说明书中有使用时间大于7000小时,您可以在使用期限内进行监测,如果没有达到他们标注的使用寿命可以要求免费更换。:)

电子灭菌灯?是指臭氧消毒机吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-10-25 17:17 | 显示全部楼层

回复 #8 xiaolongnv 的帖子

如果是低臭氧的可以,但目前国内的都是高臭氧的紫外线灯管,工作过程中释放臭氧,其可引起呼吸道刺激症状,特别是对肺组织损伤严重。具体可看杨华明主编的“现代医院消毒学”的有关章节。还是不要这样装了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-11-1 16:27 | 显示全部楼层
如何充分发挥循环风紫外线空气消毒器的消毒作用,每天固定消毒时间?还是根据人员的活动情况灵活掌握?大家都来谈谈吧。:hulu
回复

使用道具 举报

发表于 2007-11-9 21:16 | 显示全部楼层
我院的纯动态空气消毒机各区域每天除了固定消毒时间外,每天二次,每次1小时;如空气监测不好时、人员较多、或室内出现少数病人感冒等情况,由护士手控加用消毒时间;手术间连台手术时,在医生缝合皮肤时就开启消毒机30分钟,待一切清洁好及医生再次外科洗手后,再按手术病人一切准备就绪手术。总之按要求管理,设置全院统一消毒登记本,记录消毒的时间,虽然机内自动记录,主要监控机内是否正常工作,怕有时开关不灵或是机内出故障,可用移动式紫外线替代空气消毒,使消毒工作不间断。

[ 本帖最后由 hxq6668 于 2007-11-9 21:20 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2007-11-10 21:09 | 显示全部楼层
原帖由 楚楚 于 2007-10-25 13:57 发表 https://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
本论坛有上传的国家标准,标准指出:紫外线灯管的使用寿命不得低于5000个小时,如果说明书中有使用时间大于7000小时,您可以在使用期限内进行监测,如果没有达到他们标注的使用寿命可以要求免费更换。:)

电 ...

谢谢楚版主:scscx 电子灭菌灯是臭氧消毒机,好象听说也是1000小时,不知对不对?:ouuyh
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-11-10 22:56 | 显示全部楼层

回复 #14 lyzyy 的帖子

臭氧消毒机到底可以使用多少时间,目前我没有见到依据,而且臭氧的浓度也不易检测,建议慎用。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-11-19 14:23 | 显示全部楼层
大家用的循环风紫外线空气消毒器都是什么牌子的?介绍一下!
回复

使用道具 举报

发表于 2007-11-19 16:07 | 显示全部楼层
有一种空气净化机(柜机),能够自动检测人员的流动情况并自动开启关闭,实际监测消果也不错。比手工开关或定时开关要好用一些。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-11-22 10:18 | 显示全部楼层
动态空气消毒机还有自检功能?这种机器很好,可以节省我们很多时间,不用定期监测,能否介绍一下,供大家学习!谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2007-11-22 22:13 | 显示全部楼层

回复 #17 依依 的帖子

是自动检测人员流动情况还是尘埃粒子数?能介绍一下吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-11-23 21:24 | 显示全部楼层
这么多人关心啊,我再说细一些吧,不足的请大家指出来。
我院老手术室目前还没有层流,用的是空气净化机,很早以前就用了,多年来空气微生物监测一直不错,中间已换过2次活性炭。我说的自动检测是指在有人员流动的情况下,空气净化机会自动开始工作,当手术结束后或夜间会自动关机或关机的时间较长。总之,他会根据人员的流动情况自动调整开关机的时间,因此感觉比手工控制要好一些。
至于监测主要是指空气微生物监测。除每月的监测以外还做过动态监测。即术前、术中、术后的空气监测,结果不错。在手术开始前后和手术结束前后人员流动较大,空气监测稍有超标,术中很好,术后半小时也很好。在此也建议在连台手术时,每台手术间最好间隔
30分钟,这样的空气质量会更好。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则