找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3411|回复: 9

门诊人流室一定要设置隔离人流室吗?

[复制链接]
发表于 2009-11-10 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
会员的问题:接受完检查后,检查者提出,现有人流室布局不合理,需要整改,并需增设一间隔离人流室。目前布局附图如下:
未命名.jpg
那么在现有条件下,该如何进行整改呢?隔离人流室放在哪个位置呢?请大家帮忙。
我查了一下,《综合医院建筑设计规范》中似乎并未要求门诊人流室必须要设置隔离人流室呢。

回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-10 21:52 | 显示全部楼层
听说人流室要分什么隔离人流室。如果真要分,把办公室隔一半就可以做隔离人流室了。不过我觉得没必要。哪个让你隔,请他拿依据!

回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-10 22:59 | 显示全部楼层
1# 阳光
我倒是觉得检查室应该放在人流室与病人候诊室之间,隔离人流室就免了吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-11 09:12 | 显示全部楼层
据我省《第二周期医院评审暨综合评价标准》人流室管理规范:除须达到手术室要求外,还应做到:
1、基础建设
(1)应分设冲洗室、手术间(一般、隔离患者手术间或截石位手术床)、观察床、处置室等及患者和工作人员通道
(2)手术间面积符合要求(一张截石位手术床面积≥16m2
如此要求的话,如果把办公室隔一为二,那么刷手间和缓冲间可以共用吗?并且办公室也很小,只有10余平方米,再隔出一间,隔离人流室面积能否达到要求?

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-11 09:17 | 显示全部楼层
也觉得检查室放在最里面不妥。可如果调到人流室和候诊室中间的话,要从新拆墙了。
因为刷手间那块房间宽度只有1米。

回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 09:47 | 显示全部楼层
置隔离手术间的目的是什么?隔离空气传播、飞沫传播还是接触传播病人,甚至虫媒传播都要单独的隔离间吗?这样的话每个科的换药室都要设置隔离间,但使用频率有多少?划算吗?
所以,我觉得根据不同的病人采用相应的防护隔离和处置后的彻底消毒或灭菌就可以,不一定非设隔离间。

评分

参与人数 1 +6 收起 理由
阳光 + 6 我很赞同。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 11:49 | 显示全部楼层
手术间(一般、隔离患者手术间截石位手术床)"
你也可以理解为手术间(一般、或截石位手术床)啊!办公室能否移到其它地方去呢?

回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 11:54 | 显示全部楼层
外,到电工房必须经过你们人流室的走廊吗?那也不合理啊!

回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 12:29 | 显示全部楼层
体感觉门太多(流产手术间4个门),布局流程不够清晰。
绒毛检查在哪儿进行?

回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-15 09:40 | 显示全部楼层
一般、隔离患者手术间或截石位手术床”应该可以理解为一般、隔离患者手术间或一般、隔离截石位手术床,如果条件有限,一般患者和隔离患者分床手术应该也可以。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表