学习“医院隔离技术规范 ”,对负压病室
5. 3 负压病室的建筑布局与隔离要求
5.3. 1 适用于经空气传播疾病患者的隔离。
5. 3. 2 建筑布局  应设病室及缓冲间,通过缓冲间与病区走廊相连。病室采用负压通风,上送风、下排风;病室内送风口应远离排风口,排风口应置于病床床头附近,排风口下缘靠近地面但应高于地面 lOcm。门窗应保持关闭。
5. 3. 2. 1 病室送风和排风管道上宜设置压力开关型的定风量阀,使病室的送风量、排风量不受风管压力波动的影响。
5.3. 2.2 负压病室内应设置独立卫生间,有流动水洗手和卫浴设施。配备室内对讲设备。
5. 3.3  隔离要求
5. 3.3. 1 送风应经过初、中效过滤,排风应经过高效过滤处理,每 h换气 6次以上。
5.3.3.2 应设置压差传感器,用来检测负压值,或用来自动调节不设定风量阀的通风系统的送、排风量。病室的气压宜为 30Pa,缓冲间的气压宜为-15Pa。
  
学习“医院隔离技术规范 ”,对负压病室有些疑惑。病室采用负压通风,上送风、下排风;送风应经过初、中效过滤,排风应经过高效过滤处理,每 h换气 6次以上。 个人理解:经过初、中效过滤空气送到室内,室内空气经过高效过滤排出,那么病原体都留在室内了,该怎么清除呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-7 22:53 | 显示全部楼层
负压病房没有国家标准,我们对一家医院的负压病房进行监测时施工方没有提到空气洁净度的问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-8 00:18 | 显示全部楼层
2# 潮水
可是我们医院的负压病室首先是洁净室啊?所以要监测尘埃粒子。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-8 13:06 | 显示全部楼层
3# 缭绕

不要说负压病房没有国家标准就是北京市的地方标准也没有规定负压病房的洁净度,个人认为负压病房只用运用了洁净室的通风原理也就是气流从清洁区向污染区流动,而不是追求空气的洁净度如何!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-8 16:04 | 显示全部楼层
病原体在负压病房经过高效过滤排出室外时,病原微生物已经被过滤及杀灭,并不是停留在室内,否则就失去了负压的意义了。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-8 18:37 | 显示全部楼层
5# 依依
赞同依依老师的话!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-8 20:18 | 显示全部楼层

病原体是被过滤了,但是能被“杀灭”??:o
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-8 20:55 | 显示全部楼层
是的,被过滤与杀灭应该是区别的!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-9 08:40 | 显示全部楼层
病原体在负压病房经过高效过滤排出室外时,病原微生物已经被过滤及杀灭,并不是停留在室内,否则就失去了负压的意义了。
依依 发表于 2009-11-8 16:04


过滤器只有过滤的功能,有杀灭病原体的功能吗?如果过滤器有杀菌的功能,请问是什么原理,其杀菌因子是什么。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-9 08:55 | 显示全部楼层
2# 潮水


我不是要知道负压病房的洁净度,是指过滤后在室内的病原体怎么杀灭的问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-14 18:59 | 显示全部楼层
10# 舟舟
室内的病原体确实是留在了回风口这个位置,因此才需要对回风口进行清洗消毒,过滤后的回风又重新进入洁净系统循环运行。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-14 19:26 | 显示全部楼层
高效过滤器不能杀死病源体,只能是过滤功能。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-17 21:36 | 显示全部楼层
是的。过滤空气不等于杀灭微生物,与12#的看法一样。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-4 09:46 | 显示全部楼层
请教了一个医院有负压病房的人,说在负压病房里有一个装置可以杀菌,具体什么装置也不清楚。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-10 21:05 | 显示全部楼层
负压病房不会再有杀菌装置,而是在排风管的尽头装有消毒装置。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-4 15:39 | 显示全部楼层
回复 12# 小点点


    是的。过滤空气不等于杀灭微生物,同意小点点版主的说法。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-9 15:57 | 显示全部楼层
我也想查找这方面的资料。负压与空调加排风XX装置形成气压有什么不同?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-5 22:48 | 显示全部楼层
要做到对排出空气消毒也未尝不可,可以在排风通道中加入紫外线消毒即可,就像在水处理系统一样。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 14:52 | 显示全部楼层
我院暂时还没有设负压病房,通说代价很大
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-23 20:54 | 显示全部楼层
好困惑啊?我们的万级和十万级手术间工程师也说要装三氧机消毒。理由是净化只能过滤空气中的尘埃粒子,但不能灭菌,有种被骗的感觉。其他医院有没有这样啊?很想了解一下