负压病房与层流病房

    [复制链接]
发表于 2020-6-26 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
负压病房都是层流(洁净)病房房?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-27 07:47 | 显示全部楼层
不是,这是两回事!请看相关规范。

GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》.pdf (573.92 KB, 下载次数: 70)

医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013.doc (1.47 MB, 下载次数: 26)
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2020-6-27 07:52 | 显示全部楼层
不是。
是两个概念。
负压病房是指病房内的气压低于病房外的气压的病房。这也是WHO在规定抢救非典病人时特别强调的一个重要条件,国内的很多家医院都难以达到这个水平。”
层流病房:空气层流无菌病房(简称层流病房),也就是我们常说的骨髓移植病房,它是患者接受全环境保护治疗、护理的,具有高度无菌隔离设施的特殊病房。空气中浮游的病原微生物是引起感染的主要原因之一,其所寄生的载体是空气中的尘埃、微粒。层流病房的工作原理就是将进入病房的空气通过高效过滤器过滤,以清除>99%的直径大于03μm尘粒及细菌,使空气得以净化。这种过滤,一方面清除了细菌,另一方面也去除了细菌赖以生存场所,使之达到基本无菌的程度。广泛用于血液科的白血病病房、烧伤科病房及烈性传染性病房。

许多而液系统疾病,如重症再生障碍性贫而、白而病、造血干细胞移植患者,以及由于药物所致粒细胞缺乏或药物性再障患者,都存在严重的中性粒细胞减少、免疫功能低下,易感染的问题,这些情况严重威胁着患者的生命安全。给患者提供无菌的全环境保护和无菌护理,就显得非常重要了。患者在此病房中,可以安全地度过免疫功能低下期。层流无菌病房包括消毒更衣区、风淋室、护理工作区、病房内走廊及患者治疗区,拥有与外界完全隔绝的单间,可同时容纳不同患者接受治疗。

回复 6 1

使用道具 举报

发表于 2020-6-27 09:02 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-30 20:17 来自手机 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2020-06-27 07:52
不是。
是两个概念。
路过学习谢谢老师分享!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-3 15:26 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-21 15:28 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2020-6-27 07:47
不是,这是两回事!请看相关规范。

想请问老师,洁净病房是不是就是层流病房呢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-21 16:44 | 显示全部楼层
245633587 发表于 2020-7-21 15:28
想请问老师,洁净病房是不是就是层流病房呢

不是,是两回事!《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》、《GBT 35428-2017医院负压隔离病房环境控制要求》

GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》.pdf (573.92 KB, 下载次数: 15)

医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013.doc (1.47 MB, 下载次数: 5)
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-22 08:09 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2020-7-21 16:44
不是,是两回事!《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》、《GBT 35428-2017医院负压隔离病房环境控 ...

谢谢老师,我下载来学习一下
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-28 16:48 | 显示全部楼层

谢谢老师的资料分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-28 09:06 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-29 14:46 | 显示全部楼层
谢谢老师分享!
发表于 2021-9-9 16:38 | 显示全部楼层
谢谢老师分享资料,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-5 16:33 | 显示全部楼层
谢谢老师分享资料,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-11 09:26 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-18 16:41 | 显示全部楼层
谢谢老师分享的资料,路过学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-17 17:28 | 显示全部楼层
路过学习,感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-17 17:56 | 显示全部楼层
负压和正压是根据病房需要设置的,和是不是层流没关系
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-17 17:58 | 显示全部楼层
245633587 发表于 2020-7-21 15:28
想请问老师,洁净病房是不是就是层流病房呢

可以认为层流是洁净(辅助)用房。