解决中央空调污染问题刻不容缓

随着时代进步,城市人口密集,建筑物越造越高,现代楼宇空气质量越来越差。窗口通风的功能已日益减弱,整栋楼宇的空气新陈代谢主要由中央空调来完成,因此中央空调也被人们形象的称之为现代楼宇之“肺”。而其背后所存在的事实就是在楼宇中的每一个人所呼吸的空气必须经过中央空调这个“机器肺”传播进室内。所以这个“机器肺”的清洁程度直接影响到人体健康。

国内中央空调清洁现状
我国有超过500万个中央空调,而这些中央空调大部分运行了 20年以上从未清洗过。就连上海等发达城市,中央空调清洗率也不足1%。经过长年累积,中央空调的污染程度已非常惊人。据报道,一幢大厦在空调管道里清扫出浮灰和动物尸体(死蟑螂、死老鼠等),一共两吨的垃圾;某高档写字楼的中央空调管道里清出了12桶黝黑浑浊的垃圾泥浆。
而据世界卫生组织统计显示,室内空气污染造成的疾病负担超过室外空气污染造成的5倍。欧美有关机构曾对中央空调系统造成的室内空气污染进行过大量研究,结果显示,在有中央空调的环境中,有42%的污染来源于它。

中央空调受污染的危害

1.滋生细菌
中央空调是依靠风道及出风口将处理后的空气送入房间,而室外空气中各类悬浮颗粒物不能完全被空调过滤装置所阻隔,因此微细灰尘便进可入管道黏附在内壁上,日积月累后,便形成大量积尘。在阴暗潮湿的管道中,积尘密布的环境正是病毒、细菌、霉菌、真菌、军团菌、冠状病毒等滋生和繁衍的“温床”。
疾控中心对中央空调通风系统的卫生状况摸底调查结果表明:在被检测的40多家商场、宾馆的中央空调中,积尘量:商场和宾馆重度污染率分别为84.2%和85%;积尘中真菌总数:商场和宾馆超标率分别为73.7%和70%;送风口细菌和真菌污染超标率分别达40%和20%;检验军团菌的合格率仅为62%。

2.传播疾病
中央空调管道四通八达,在送风过程中会将管道内的灰尘及细菌吹到各个房间,在回风过程中也会将各个房间内的细菌通过管道吹到其他房间,形成交叉感染。同时,各个房间的细菌也会驻留在管道的积尘中继续繁衍生成更多细菌,造成污染空气的恶性循环。
2007年1月,国家体育总局训练局部分运动员被流感袭击,立即采取各种消毒和隔离措施后仍不见效。最后经过医学专家细致的调查后发现,原因是空调的风管长时间没有清洗,里边积尘很多,风管内适宜的温度和湿度让流感病菌不仅能够存活、繁殖,而且还可以传播。

受污染的空气对人体的危害
受污染的空气可造成危害人体的疾病达几十种,主要为传染病、过敏性疾病和“病态建筑综合症”三类。“由于使用空调造成新风量不足,很多写字楼人员患上‘病态建筑物综合症’,比如说在中央空调供风的大楼里工作一段时间后,眼、鼻、咽喉部位有刺激感,头痛、头晕、恶心,易疲劳,呼吸困难,皮肤及粘膜干燥,红斑,皮肤刺激,嗜睡,哮喘等非特异性症状,而离开该建筑物后,症状可消退。”
另外,军团菌也是极具杀伤力的病菌,它最易在中央空调供风的封闭公共场所里感染,这是一种以肺炎为主的急性呼吸系统传染病,一旦爆发流行,对人群危害极大。1976 78 月间,在美国费城召开的第58 届退伍军人年会上发生的一起传染病暴发,共有221人发病,造成34人死亡,死亡率高达15.4%。

中央空调污染问题日益凸显,清洗与消毒措施应并存
国内中央空调污染的问题已日益凸显,而每天大量上班族在各大楼宇中集中上班,各宾馆、商场人流量庞大,一旦发生病毒传播,后果不堪设想。
解决中央空调污染问题最直接,最有效的方式就是定期清洗、消毒。而且只有清洗与消毒并存才能彻底杀灭空调设备中的细菌。目前市场上空调清洗的产品林林总总,但具备消毒功能的为数不多。由上海九誉生物科技有限公司研发的安立久防锈型中央空调清洗剂,具备杀菌、抑菌的效果,在完成一般清洗功能的同时,独特的杀菌因子会将设备内的细菌清除,避免残留细菌继续存活于空调内。更有效的解决了中央空调内细菌污染的问题。由于此产品的清洗方式也非常人性化,它根据管路和设备的不同特性,设计配备特定的清洗剂,因此对中央空调污垢、陈垢等的清洗程度也更彻底。

中央空调清洗剂运用中应注意安全性
中央空调清洗剂在运用过程中的安全性是十分值得注重的方面,很多产品在运用过程中,产品本身有很强的刺激性和腐蚀性,清洗功能是达到了,但对操作人员和设备本身都会造成一定伤害。因此选择清洗剂时一定要注意使用的规范性和安全性。安立久防锈型中央空调清洗剂在这方面的考虑也是值得推广的,其清洗剂PH值呈弱碱性,运用时对人的皮肤不会造成伤害,其含有的防锈因子,对铝、铜、不锈钢等金属表面也无腐蚀,有效的保护设备不受损害。

定期清洗中央空调可节能,同时为设备“延寿”
定期清洗中央空调还具备节能和延长设备使用寿命的优势。由于中央空调设备的清洗可为企业节省下的电费、维修费和折旧费是相当可观的。根据日本栗田水处理公司提供的资料,生垢0.2—0.5mm厚度,换热效率降低33%,中央空调运行耗能平均增加20%左右。

常州某外企一组容量为50万大卡的中央空调机组,定期清洗后,每年大约能节约6.4—19.2万度电,按每度电费0.8元计算,每年节约电费5.12—15.36万元。若假定此套中央空调机组价格为150万元,未经过清洗的机组,其耐用年限约为7年左右,平均每年设备折旧费约为21万元,清洗后,耐用年限可延长3年左右,则平均每年折旧费约15万元,相当于每年减少设备费6万元。如此计算定期清洗中央空调可为企业每年省下10-20万的纯利润。

因而针对中央空调定期清洗问题经过多方面的分析后,其不仅改善了人类生活环境,同时还能为企业节约成本,为国家节约能源。如此利国利民,有利于可持续发展的项目的确应大力推广实施。北京已率先实施“中央空调强制清洗,不合格单位最高罚5万元”的硬性规定,上海也将出台“强洗令”的相关政策,相信随着政府重视度的提高,各地政策的不断完善,加强执行力度,人民的健康安全将进一步得到保障,人民生活质量的不断提高势必带动整个社会加速发展,社会环境也会因此而更和谐健康。
   谢谢 上海九誉生物科技有限公司市场部   提供资料!

贡献排行榜:
发表于 2009-10-28 10:52:16 | 显示全部楼层
怎么没人来跟楚管的帖子,我坐个沙发吧。国家对中央空调的清洗、消毒也出台了相关的文件和标准,《空调通风系统清洗规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》.....要求每1-2年对中央空调系统进行清洗、消毒。由于空调系统的特殊环境,在运行时短时间内风管便会积聚大量粉尘,两年以上的风管随粉尘的增加空调送风口便会出现“吹灰”现象,严重影响了室内空气的品质,同时,风管内会积聚的大量粉尘在高温、潮湿的环境就变成是滋生病毒、细菌、霉菌、真菌、军团菌等病原微生物的温床,有调查表明,流行性疾病的室内交叉感染很大程度是由于中央空调通风系统造成的,各位老师还记得2003SARS期间国家CDC明令禁止开启中央空调的事情吧。经过和总务部协商,联合向医院领导提出清洗、消毒方案,经领导批准,我们医院空调系统在9月份做的清洗、消毒(已经运行了7-8年了,首次清洗消毒,当然要请有资质的专业公司来做)。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-28 11:35:45 | 显示全部楼层
2# 小雨点儿

经过和总务部协商,联合向医院领导提出清洗、消毒方案,经领导批准,我们医院空调系统在9月份做的清洗、消毒(已经运行了7-8年了,首次清洗消毒,当然要请有资质的专业公司来做)。

是吗?你们9月份做了清洗、消毒?能否详细介绍一下你们的运作方案?费用情况?以及空调系统污染状况?这点我们医院感染很欠缺,其中有一个中央空调系统已经运行5-6年了,还没有进行过彻底的清洗消毒呢
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-28 14:08:53 | 显示全部楼层
支持,昨天我就在我们医院中央空调的清洗现场,因为采了样,还拍了些照片,等采样结果出来,再将相关照片和内容告诉大家。耐心点。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-28 14:29:53 | 显示全部楼层
我们医院的中央空调也刚清洁过,送出风口很脏很脏。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-30 15:32:13 | 显示全部楼层
据我在玛丽医院向程老师的了解,他们并不清洁中央空调的管道,只是清洁送风口及回风口过滤网。她认为管道的两端都是封闭的,管道不需要做清洁/洗。
记得看电视上说某处放小机器人进入管道清洁,清除了XX的垃圾,但没有说是什么垃圾,是尘埃积累下来的还是建筑垃圾,据我知道,某院曾将一个管道的检修口打开后,看到里面有很多的建筑垃圾。你说可恶不。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-30 18:13:32 | 显示全部楼层
我们的大楼只有定期清洁送风口和回风过滤网,管道没有清洁,不知道有多脏。
但是洁净手术室运行将近10年,系统已经老化,需要重新改造,最近据公司对管道的检查反馈,管道内非常脏,有很多霉菌、灰尘。可以推测普通大楼的污染应该很严重,血液科多次提出中央空调管道的清洁问题,但院领导说目前管道清洁是世界性难题,我自己只是听说有医院请公司清洁管道,却不了解具体的做法,希望有经验的同志介绍介绍。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-26 13:55:26 | 显示全部楼层
我们的大楼送风口严重霉变。却没有好的方法处理,,《空调通风系统清洗规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》.....要求每1-2年对中央空调系统进行清洗、消毒。而很多基层医院实际上只能从投入运转就没有清洗、消毒过。如何应对,盼那位有高招!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-26 16:13:25 | 显示全部楼层
去年我们对温州各大医院集中空调的冷却水进行军团菌检测,每个医院都检出军团菌,说明污染还是非常严重的!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 17:15:17 | 显示全部楼层
我们医院为了准备JCI认证,自2008年开始就按照《空调通风系统清洗规范》等要求,每年清洗两次,不过好像还是不太合格。理想是送冷、暖气前后均清洗一次,即清洗4次。这样,人力和物力投入太大了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-14 10:26:19 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。{:1_759:}
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-27 22:03:20 | 显示全部楼层
从现在开始应该把中央空调清洗消毒问题重视起来,国家2012年已出台医院空气质量方面的规范,有中央空调通风系统的医院应按照有关规范做好这方面的工作,卫生监督部门也会将医院通风问题作为监管重点之一!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-31 20:18:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 alai1222 于 2012-10-31 20:22 编辑


https://bbs.sific.com.cn/thread-33886-1-1.html

什么东西都略懂一点,生活才能丰富多彩。T-T


我认真点学,指不定哪天能拉个工程队做个包工头呢。