[求助] 层流手术间空气监测 滤网更换时间

[复制链接]
发表于 2020-6-20 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师:层流手术间每次空气监测达标,可以适当延长过滤网的更换时间吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-20 18:39 | 显示全部楼层
建议老师参考一下:《医院手术部(室)管理规范(试行)》、《GB洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》的要求
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-21 10:38 | 显示全部楼层
我认为还是不要省那一点钱吧,按规范操作。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-22 14:12 | 显示全部楼层
不可以!
《医院空气净化管理规范》
5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-22 16:04 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2020-6-22 14:12
不可以!
《医院空气净化管理规范》
5.3空气洁净技术

谢谢老师的分享,学习了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-23 09:14 | 显示全部楼层
谢谢老师们的回复和指导
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-27 12:37 | 显示全部楼层
     谢谢老师分享,学习了                        
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |