找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 840|回复: 6

[求助] 关于重症监护室环境微生物监测求助各位大神

  [复制链接]
发表于 2020-6-8 16:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:河北
我们医院的重症医学科是层流净化的,应该属于十万级的,面积也比较大,做空气培养的时候放培养皿得放多少个啊,按照哪个标准呢,请各位老师不吝赐教,谢谢
贡献排行榜:
发表于 2020-6-8 16:45:16 | 显示全部楼层 IP:浙江嘉兴
《医院消毒卫生标准》
Ⅰ 类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。
A.2.2 检测方法
A.2.2.1 Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行检测。空气采样器法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器。检测时将采样器置于室内中央0.8m~1.5m高度,按采样器使用说明书操作,每次采样时间不应超过30min。 房间大于10m2者,每增加10m2增设一个采样点。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-9 10:40:11 | 显示全部楼层 IP:河北
txyy_ygk 发表于 2020-6-8 16:45
《医院消毒卫生标准》
Ⅰ 类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。
A.2.2 检 ...

我们医院都用平板暴露法做空气培养的
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-10 15:07:34 | 显示全部楼层 IP:江苏无锡
我们参照GB50333-2013 表13.3.11-2中IV级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室的测点数=面积平方米数开根号
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-10 15:40:41 | 显示全部楼层 IP:山东
遵循GB50333
 楼主| 发表于 2020-6-11 15:01:22 | 显示全部楼层 IP:河北
老衲不信佛 发表于 2020-6-10 15:07
我们参照GB50333-2013 表13.3.11-2中IV级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室的测点数=面积平方米数开根号

老师,你们监护室也是十万级净化的吗
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-12 05:34:42 | 显示全部楼层 IP:黑龙江
依据GB50333-2013 表13.3.11-2中IV级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室的测点数=面积平方米数开根号
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表