一路扩展下来,现在谈到了国家标准    医院设置洁净度(10万级以上)要求的诊疗场所都是洁净环境,但目前只有洁净手术部建设有国家标准,其他洁净环境都是参照相关标准建设的。洁净环境只能通过过滤空气中尘埃来控制空气中微生物数量,对室内环境物体表面产生的污染没有任何帮助;如室内湿度过高造成霉菌滋生或诊疗操作造成的物表污染,必须采用环境物表清洁消毒,甚至要借助过氧化氢雾化/汽化消毒来解决,因此洁净环境不是万能的,我们不能被看起来华丽的表面迷惑!目前医院只有静脉用药调配中心有洁净度要求,其他诊疗场所不建议广泛推行洁净环境建设!洁净环境建设和使用成本很高,但对预防患者环境相关感染的性价比不高。洁净系统的设计施工验收和使用维护决定洁净环境的使用寿命,风管老化、断裂、污染就要重建洁净系统;现在不少医院的洁净手术室都在带病使用,如果医院全部都是洁净手术室要考虑分片改造重建(这也是为什么手术部要以普通手术室为主的原因)。要延长洁净环境的使用寿命,首先要控制室内尘埃产生,不能穿棉质工作服、使用棉质床上用品和铺单(市场上有不掉絮的洁净工作服、床上用品和铺单),棉絮会堵塞过滤器、污染风管、滋生微生物、破坏洁净系统(建议大家去检查下使用中洁净系统风管内表面的棉絮污染情况);新风口和回风口要落实人员维护管理,各级过滤器维护更换要及时;特别要注意控制好室内温湿度(需配置专业医用空调系统,不能使用医院其他场所一样的空调系统),湿度超过60%就容易滋生霉菌污染,人员也会感觉气闷不适。日常如何判断运行中洁净系统是否正常,可通过观察烟柱的方向来粗略判断洁净系统的送风是否有、回风是否通畅、压差是否存在,观察温湿度是否正常,这些指标比空气培养更敏感更方便;空气培养不建议频繁检测,半年一年一次足矣,等空气培养发现问题了,洁净系统就有大问题啦。

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 15:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 小白天使 于 2020-5-25 15:12 编辑

洁净环境不是万能的,(使用不当或维护不好,有时候还有点适得其反哦)我们不能被看起来华丽的表面迷惑!
谢谢老师分享!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-29 22:33 | 显示全部楼层
ICU使用洁净系统后,形窗通风成为大问题,气味难散去,而且看到ICU的洁净设计并不是上送风,下排风的。
专家们也要学习,设ICU洁净系统是专家提出的建议。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-30 11:34 | 显示全部楼层
我们医院就是专家来指导不让建洁净ICU的,手术间只做几间。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-11 19:31 | 显示全部楼层
                谢谢分享,学习了         
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-13 11:27 | 显示全部楼层
谢谢,已经下载学习。感谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-27 13:17 | 显示全部楼层
  谢谢分享,学习了      
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-20 09:47 | 显示全部楼层
滥用洁净系统,一是浪费二是存在安全隐患
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-20 13:04 | 显示全部楼层
谢谢,已经下载学习。感谢老师的分享。