找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2491|回复: 28

[求助] 紫外线灯管监测

    [复制链接]
发表于 2020-5-24 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,紫外线灯管多长时间监测一次,在哪里可以找到,谢谢老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-24 18:00 | 显示全部楼层
从目前现行的规范没有明确的监测频率的规定。大多数采用半年监测一次。
回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2020-5-24 18:43 | 显示全部楼层
大多数采用半年监测一次,如果强度下降,接近80微瓦的时候要增加监测的频次,甚至需要月监测。
回复 2 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-24 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
禅静思语 发表于 2020-05-24 18:00
从目前现行的规范没有明确的监测频率的规定。大多数采用半年监测一次。

谢谢老师,学习到了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-24 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2020-05-24 18:43
大多数采用半年监测一次,如果强度下降,接近80微瓦的时候要增加监测的频次,甚至需要月监测。

谢谢小白老师,学习到了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 07:01 来自手机 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2020-05-24 18:43
大多数采用半年监测一次,如果强度下降,接近80微瓦的时候要增加监测的频次,甚至需要月监测。

老师,请教传递窗的紫外线强度监测有什么要求呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 07:24 | 显示全部楼层
一梦千寻 发表于 2020-5-25 07:01
老师,请教传递窗的紫外线强度监测有什么要求呢?

紫外线强度需要大于70微瓦才能正常使用。低于70微瓦必须立即更换新管
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 08:12 | 显示全部楼层
谢谢小白老师答疑,学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 08:29 | 显示全部楼层
使用中的紫外线灯管要定期监测辐照强度,一般每半年监测一次,当辐照强度低到要求值以下时,应及时更换。常采用紫外线强度指示卡监测法:
1)        监测方法:开启紫外线灯5min后,将紫外线强度指示卡色块面朝上放置在灯管中央下方垂直1m处照射1min,观察指示卡色块的颜色,将其与标准色块比较,读出照射强度。
2)        结果判定:使用中紫外线灯照射强度≥70μW/cm2为合格;30W高强度紫外线灯的辐射强度≥180μW/cm2为合格。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 08:48 | 显示全部楼层
半年监测一次,新更换的要监测合格才能使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 08:56 | 显示全部楼层
从目前现行的规范没有明确的监测频率的规定。我们一季度监测一次,要么就累计时间
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 09:00 | 显示全部楼层

学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 09:13 | 显示全部楼层
用紫外线监测试纸,每半年监测一次
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 09:24 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
                                                           
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 09:32 | 显示全部楼层
手牵手 发表于 2020-5-25 08:29
使用中的紫外线灯管要定期监测辐照强度,一般每半年监测一次,当辐照强度低到要求值以下时,应及时更换。常 ...

跟之前的基本一致,就是30瓦的紫外辐射强度,有说≥90μW/cm2的、也有≥107μW/cm2,你这说≥180μW/cm2。不知道具体哪个才是准确的,依据来源又是哪里呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 09:36 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢各位老师的指导
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 09:50 | 显示全部楼层
手牵手 发表于 2020-5-25 08:29
使用中的紫外线灯管要定期监测辐照强度,一般每半年监测一次,当辐照强度低到要求值以下时,应及时更换。常 ...

一般需要遵循使用说明书。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 10:24 | 显示全部楼层
紫外线灯管每半年监测一次,强度≥70μW/cm2,强度不够立即更换,新灯管的强度≥90μW/cm2。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 10:55 | 显示全部楼层
当低于70uw/cm2时,延长消毒照射时间。有检查时见紫外线消毒每周1次的,这样有依据吗?合格吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 12:51 来自手机 | 显示全部楼层
一梦千寻 发表于 2020-05-25 07:01
老师,请教传递窗的紫外线强度监测有什么要求呢?

检测要求,紫外线灯管,开灯五分钟,把检测试纸垂直放到灯管下面,一米距离,关闭门窗,照射一分钟读取结果。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表