WS310规范对消毒供应中心建筑布局及环境温湿度、压差送风等均有要求,请问,如按标准要求,新建的消毒供应中心必须是层流净化环境吗?如果不需要,如何满足空气环境要求?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-23 10:32 | 显示全部楼层
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范 WS 310.1-2016》没有要求消毒供应中心需要层流。
《医院消毒卫生标准》消毒供应中心属于Ⅲ 类环境。
《医院空气净化管理规范》
消毒供应中心可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)化学消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2020-4-23 11:26 | 显示全部楼层
新建的消毒供应中心没有硬性规定必须是层流净化环境
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-23 13:48 来自手机 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2020-04-23 11:26
新建的消毒供应中心没有硬性规定必须是层流净化环境

谢谢老师。国家标准规范对消毒供应中心空气微生物监测有要求吗?每月?每季度?或不用检测?

                               
登录/注册后可看大图
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-23 13:49 | 显示全部楼层
bytsh 发表于 2020-4-23 13:48
谢谢老师。国家标准规范对消毒供应中心空气微生物监测有要求吗?每月?每季度?或不用检测?

国家标准规范对消毒供应中心空气微生物监测要求是季度监测
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-23 14:31 | 显示全部楼层
每季度监测,消毒供应中心好像对空气流向有要求。