发表于 2020-3-30 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师,新建医院需要安装紫外线灯管,按照规范要求距离地面1.8-2.2米,现在后勤部门提出因为层高低的原因,能否吸顶安装或者靠墙壁安装?有文件出处吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 14:44 | 显示全部楼层
如果距离满足,可以吸顶安装,靠墙不可以
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 14:56 | 显示全部楼层
依据WS/T368- 2012《医院空气净化管理规范》
5.4紫外线消毒中,明确指出:

一、消毒方法

紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。灯管吊装高度距离地面1.8-2.2米,安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。

二、注意事项

1、应保持紫外线灯表面清洁,每周用70%~80%(体积比)乙醇棉球擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应及时擦拭。

2、紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥,减少尘埃和水雾。温度<20℃或>40℃时,或相对湿度>60%时,应适当延长照射时间。

3、室内有人时不应使用紫外线灯照射消毒。

4、紫外线消毒空气后、清洁灯管要做好记录。(消毒的时间段,累计紫外线灯管使用时间、消毒人、清洁人)



三、紫外线灯管的更换及使用中的检测



1、紫外线灯管的更换不是根据照射时间来定的,  临床上,灯管累计时间达到1000小时,强度>70μW/cm2,仍然可以使用。



2、使用中灯管强度的监测,要求6个月至少监测一次。



3、更换新的灯管时,要在记录本上写上:灯管的生产厂家、更换时间、更换人、更换新灯管的强度。



4、紫外线附照度的测定方法(仪器)



开启紫外线灯5min后,将测定波长为253.7nm的紫外线辐照计探头置于被检紫外线灯下垂直距离1m的中央处,特殊紫外线灯在推荐使用的距离处测定,待仪表稳定后,所示数据即为该紫外线灯的辐照度值。

回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 14:58 | 显示全部楼层
个人觉得只要距地面符合要求,吸顶也可以吧,但要方便清洁
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 15:15 | 显示全部楼层
如果吸顶安装距离地面1.8-2.2米的话就可以,靠墙不可以。依据是《医疗机构消毒技术规范》、《医院空气净化管理规范》。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 15:20 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 15:20 | 显示全部楼层
@小白天使老师谢谢您,分享的好全面,点赞!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 15:46 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们的分享。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-30 16:42 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 08:24 | 显示全部楼层
执行WS/T368- 2012《医院空气净化管理规范》要求,不建议吸顶安装!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 08:58 | 显示全部楼层
谢谢老师全面的分享,已经认真学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 09:54 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,已经学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 10:48 | 显示全部楼层
执行WS/T368- 2012《医院空气净化管理规范》要求,不建议吸顶安装!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 14:29 | 显示全部楼层

谢谢老师的分享,已经学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 14:33 | 显示全部楼层
老师可以考虑移动的循环风消毒机,省去诸多烦恼。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 16:57 | 显示全部楼层

学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-1 05:52 来自手机 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2020-03-30 14:56
依据WS/T368- 2012《医院空气净化管理规范》
5.4紫外线消毒中,明确指出:

一、消毒方法

紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。灯管吊装高度距离地面1.8-2.2米,安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度&gt;70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。

二、注意事项

1、应保持紫外线灯表面清洁,每周用70%~80%(体积比)乙醇棉球擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应及时擦拭。

2、紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥,减少尘埃和水雾。温度&lt;20℃或&gt;40℃时,或相对湿度&gt;60%时,应适当延长照射时间。

3、室内有人时不应使用紫外线灯照射消毒。

4、紫外线消毒空气后、清洁灯管要做好记录。(消毒的时间段,累计紫外线灯管使用时间、消毒人、清洁人)



三、紫外线灯管的更换及使用中的检测



1、紫外线灯管的更换不是根据照射时间来定的,&nbsp;&nbsp;临床上,灯管累计时间达到1000小时,强度&gt;70μW/cm2,仍然可以使用。



谢谢小白老师分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-1 11:33 | 显示全部楼层
使用中灯管强度的监测,要求6个月至少监测一次,请问这句话出自哪个规范呢?《医院空气净化管理规范》没有这句话
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-1 15:34 来自手机 | 显示全部楼层
@小白天使老师谢谢您,分享的好全面,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-7 10:27 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2020-3-30 15:15
如果吸顶安装距离地面1.8-2.2米的话就可以,靠墙不可以。依据是《医疗机构消毒技术规范》、《医院空气净化 ...

不明白:保证距离的前提下,为什么吸顶可以,靠墙不可以?
回复