[求助] 血透中心单设置换室的话,按几类环境来考虑?

[复制链接]
发表于 2020-3-28 12:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像规范没有明确的说明?按照III类环境么?
贡献点排行榜:
发表于 2020-3-28 14:00:55 | 显示全部楼层
2020版《血液净化标准操作规程》
(六)专用手术室/ / 操作室
是否设置专用手术室或中心静脉置管室,可根据医院实际情况决定。
1.手术室管理同医院常规手术室,应达到《医院消毒卫生标准》(GB15982-2012)中规定的Ⅰ类环境。
2.达到医院常规手术室要求,可进行自体动静脉内瘘成形术和移植物内瘘成形术。
3.达不到医院常规手术室要求,仅能作为操作室进行中心静脉导管置管、拔管、换药和拆线等操作。应达到《医院消毒卫生标准》(GB15982-2012)中规定的Ⅱ类环境。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2020-3-28 15:23:33 | 显示全部楼层
卫生部医政司关于征求《血液透析室建设与管理指南(征求意见稿)》
2009.8.21
第四章  科室管理
第二十四条  血液透析室应当保持空气清新,光线充足,环境安静,符合医院感染控制的要求。
(一)清洁区应达到《医院消毒卫生标准》中规定III类环境的要求;
(二)清洁区应当每日进行有效的空气消毒;
(三)每次透析结束应更换床单、被单,对透析间内所有的物品表面及地面进行消毒擦拭
回复 1 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-28 16:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2020-03-28 15:23
小白老师,是置管室,规范上没有明确说明。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-28 16:40:42 来自手机 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2020-03-28 14:00
II类环境和30万级哪个等级高些,我同事有说按30万级来设置的,
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-28 17:29:53 | 显示全部楼层
我就是小蒋蒋 发表于 2020-3-28 16:40
II类环境和30万级哪个等级高些,我同事有说按30万级来设置的,


个人认为:II类环境比30万级等级高些
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2020-3-28 17:32:07 | 显示全部楼层
医院一类环境空气消毒要求是达到百级,也就是说消毒效果要保证在≤10cfu/m³这个标准,因此,一类环境造价也相当高,一般三级甲等或特等医院才会有这种卫生场所。

第二一个是医院二类环境,这类环境对空气消毒净化要求仅次于一类环境,二类环境在医院是很常见的,如果手术室、icu重症病房,产房等,这类环境对空气消毒要求是达到1-10万级,其消毒效果需保证在≤200cfu/m³,这个消毒标准医用空气消毒机是可以做到的。一般这类环境,不管是医院处于何种等级,卫生部都严格必须配置医用空气消毒机,大多医院采用的动态空气消毒机,可以人机共存,例如:循环风紫外线空气消毒机。当然如果医院资金缺乏,也好配置静态的医用处于消毒机,反正不管任何一种医用空气消毒机,只要有权威部门出具的消毒效果检查报告和中华人民共和国卫生部下发的消毒器械卫生许可批件,都是能达到医院二类环境的消毒要求(这里有个前提:消毒空间体积在机子适用范围内,卫生部批件上有明确注明适用空间体积和消毒达标所需时间)。

最后是三类环境,这类环境消毒要求是最低的,其消毒标准要求达到30万级即可,也就是消毒效果保证在≤500cfu/m³,在二级甲等以下的医院基本上是不会配置医用空气消毒机,一些特殊情况除外。

以下是二三类环境划分:

II类环境:普通手术室、产房、婴儿室、早产儿室,普通保护性隔离室、供应室无菌区、烧伤病房、ICU重症监护病房

III类环境:儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、供应室清洁区、急诊室、化验室、各类普通病房及房间

仅供老师参考!!!
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2020-3-29 08:16:57 | 显示全部楼层
设置管室按照手术室要求进行管理!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 07:58:00 | 显示全部楼层
我就是小蒋蒋 发表于 2020-3-28 16:40
II类环境和30万级哪个等级高些,我同事有说按30万级来设置的,

30万级比II类环境等级高些!!!