[讨论] 供应室改造图请指导

  [复制链接]
发表于 2020-3-16 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
C:\Users\Administrator\Desktop
新改造的初稿i,请指导

微信截图_20200316100048.png
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-16 10:17 | 显示全部楼层
合理。
各区之间有传递窗就更好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-16 10:30 | 显示全部楼层
低温灭菌应该是打包后直接传递过去,不建议再出门过走廊!可以改一下这里。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-16 11:51 | 显示全部楼层
正需要供应室改造方案,借鉴了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-16 16:07 | 显示全部楼层
路过,谢谢分享!借鉴了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-16 16:30 | 显示全部楼层
去污区面积太小了,不利于器械分类、清洗。检查包装灭菌区无洁具间。还要考虑水处理机存放位置。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-16 21:29 | 显示全部楼层
要改的问题有点多,首先没有水处理间,不知是否有专用供水接入,其次辅料打包间应在低温间位置和敷料库房打通,蒸汽发生间也可放置与其它,·······有承重墙或者老旧砖墙改造比较难改,玻镁板什么的比较好改造,建议再考虑下。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2020-3-17 08:29 | 显示全部楼层
学习了,我们的供应室也要改造
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-17 09:19 | 显示全部楼层
去污区面积太小了,去污区需要设置水处理间。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-17 17:31 | 显示全部楼层
建议低温灭菌与辅料打包间最好互换,因辅料打包容易产生毛絮。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-17 19:24 | 显示全部楼层
缺水处理间。一次性物品的储存和发放是怎么考虑呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-17 22:16 | 显示全部楼层
1.去污区面积太小了,不利于器械分类、清洗,还要考虑以后内镜清洗池的位置
2.检查包装区无洁具间。
3.建议低温灭菌与敷料打包间最好互换,因敷料打包容易产生毛絮。
4.检查包装区与灭菌区之间无缓冲间
回复