请问各位老师,这种紫外线灯管跟悬挂式的有什么不同,要不要每周用酒精擦拭消毒,要擦拭的话也太高了,真搞不懂医院领导是怎么想的。


微信图片_20200313081018.jpg

微信图片_20200313081025.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 08:31 | 显示全部楼层
把医疗机构消毒技术规范拿给他们看
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 08:32 | 显示全部楼层
无语。。。
需要擦拭的,因为有灰尘会影响消毒效果。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 08:41 | 显示全部楼层
需要擦拭的,因为有灰尘会影响消毒效果
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 08:52 | 显示全部楼层
放那么高,要注意计算单位体积的紫外线瓦数够不够。,而且,这样的安装方法,无法对天花板消毒,没有空悬式的好。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 09:21 | 显示全部楼层
紫外线灯管对空气消毒悬挂高度为1.8-2.2米,对物体表面消毒高度为1米,每周用酒精擦拭,有灰尘影响消毒效果
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 10:38 | 显示全部楼层
高度太高了,物表消毒距离太大,而且不方便擦拭。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 11:01 | 显示全部楼层
没有专业人士的指导,太害人了!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 11:48 | 显示全部楼层
安装在房顶,太高了对物表的消毒作用大打折扣,超过消毒的有效距离了。再说擦拭也不方便。

回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 16:24 | 显示全部楼层
紫外线灯管对空气消毒悬挂高度为1.8-2.2米,对物体表面消毒高度为1米,每周用酒精擦拭,有灰尘影响消毒效果
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 19:37 | 显示全部楼层
,碰到这种情况很无语
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-14 08:42 | 显示全部楼层
紫外线灯管对空气消毒悬挂高度为1.8-2.2米,对物体表面消毒高度为1米,每周用酒精擦拭,有灰尘影响消毒效果
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-14 11:36 | 显示全部楼层
紫外线灯管对空气消毒悬挂高度为1.8-2.2米,
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-14 22:31 来自手机 | 显示全部楼层
和护理部协作,纠正不正确的做法。也可以纳入考核。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-14 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
安装的高度不正确,正确高度是1.8—2.2米距离地面。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-15 14:34 来自手机 | 显示全部楼层
需要酒精擦拭,每周一次
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-15 18:51 | 显示全部楼层
放下来一点,悬挂就是1.8-2.2,这种根本不行的
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-16 21:27 来自手机 | 显示全部楼层

紫外线灯管对空气消毒悬挂高度为1.8-2.2米,对物体表面消毒高度为1米,每周用酒精擦拭,有灰尘影响消毒效果
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-17 17:16 | 显示全部楼层
谢谢老师,遇到无法沟通的领导,参观别家的把别家医院的学过来
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-18 16:00 | 显示全部楼层
不是吧,这样安装的无语   把医疗机构消毒技术规范拿给他们看