[求助] 手术室恢复常规医疗服务前的终末消毒要求

    [复制链接]
发表于 2020-3-9 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院手术室现有普遍手术间6间,负压病房一间,层流及空调系**立,新冠期间停止空调及层流运行,且未接诊过确认及疑似病例,现准备恢复常规医疗服务.终末消毒安排如下:1.空气,地面,物表等按消毒工作指引要求落实;2.使用循环风空气消毒机和紫外线灯管进行空气消毒后再用0.2%过氧乙酸超低容量空气消毒;3.地面和物表使用1000mg/L含氯消毒剂进行消毒;4.所有仪器使用75%酒精探试消毒;5.手术器械包全部返消毒供应中心重新清洗灭菌;5.卫生无死角.请各位老师进行指导!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-9 20:51 | 显示全部楼层
新冠期间停止空调及层流运行,且未接诊过确认及疑似病例,为何要这么消毒?
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 07:42 | 显示全部楼层
已经做到很到位了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 07:55 | 显示全部楼层
这样消毒就很彻底了!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 08:13 | 显示全部楼层
未接诊过确认及疑似病例,为何要这么消毒?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 08:16 | 显示全部楼层
未接诊过确认及疑似病例,为何要这么消毒?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 08:18 | 显示全部楼层
禅静思语 发表于 2020-3-9 20:51
新冠期间停止空调及层流运行,且未接诊过确认及疑似病例,为何要这么消毒?

赞同老师的观点!真没这个必要!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
老师,空气消毒的时候注意消毒液用量
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 08:23 | 显示全部楼层
“新冠期间停止空调及层流运行,且未接诊过确认及疑似病例”,空气不需要这样消毒!
层流系统检查一下,该清洁就清洁,该更换就更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 08:40 | 显示全部楼层
未接诊过确认及疑似病例,按常规清洁消毒,包括洁净系统维护
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 13:48 | 显示全部楼层
未收治新冠肺炎的病人,消毒剂浓度应该是500mg/L。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-12 15:39 | 显示全部楼层
我想请问老师,全面恢复 手术,院感防控怎么做?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-26 15:52 | 显示全部楼层
禅静思语 发表于 2020-3-9 20:51
新冠期间停止空调及层流运行,且未接诊过确认及疑似病例,为何要这么消毒?

同意老师的观点,正常消毒净化即可