找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1923|回复: 17

请教各位老师负压病房的问题

  [复制链接]
发表于 2020-3-2 10:13:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:江苏
请问负压病房缓冲间与病房门下边均留有10毫米缝隙怎么理解?
贡献排行榜:
 楼主| 发表于 2020-3-2 10:14:46 来自手机 | 显示全部楼层 IP:江苏
为何要留缝隙,全密闭不是更好控制压力差吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-2 10:51:10 | 显示全部楼层 IP:浙江嘉兴
没有这样的说法呀!
GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》
4.1.4负压隔离病房污染区内围护结构的所有缝隙和贯穿处的接缝都应可靠密封。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2020-3-2 10:52:38 | 显示全部楼层 IP:黑龙江黑河
负压隔离病房: 切断呼吸道传染病的空气、飞沫等传播途径,降低医院感染发生。
【重点隔离措施】
1.负压隔离病房适用于禽流感、SARS、肺结核等经飞沫传播的呼吸道传染病隔离。负 压隔离病房的空气压力比室外低,能接受外部清洁空气,室内被患者污染的空气经特殊处理 后不会污染环境,从而切断了空气、飞沫等传染病的传播途径。
2.负压隔离病房材料结构与布局:负压隔离病房应由缓冲间、病室和卫生间组成。病 室室内压力相对于大气压应为-30Pa;无前室或气锁的病房,则为-15Pa。医护人员通过缓冲间 进入病室。 缓冲间:包括前室或气闸室、更衣室。有效防止压差的丧失,同时也阻止了在门打开时 污染空气流出病室。医护人员在进入病室前可在无污染的环境下穿上隔离服,离开病房前可 将受污染的隔离服脱下。 材料结构:墙壁内表面必须光滑耐腐蚀、防水,以易于消毒清洁。所有缝隙必须加以可 靠密封。观察窗及所有玻璃窗必须为密封结构。地面无渗漏,光洁但不滑。不得使用地砖和 水磨石等有缝隙地面。天花板、地板、墙间的交角应均为圆弧形且可靠密封。 负压隔离病房:保持房门关闭,卫生间设紫外线消毒灯。收治疑似病人的病室应设置 单张病床,收治确诊病人的病室可设置2 张或多张病床。病室内应设置氧气、吸引等床头治 疗设施的接口装置(或留有放置氧气瓶和吸引器的空间)及呼叫、对讲设施。床边有足够放 置床边X 光机、呼吸机等设备的空间,并留有医护人员抢救病人的操作空间。 卫生间:卫生间内应设坐便器、带坐位的沐浴器(或留有坐椅的空间)、流动水洗手设 施等,且应安装紧急呼叫装置。可考虑卫生间与外走廊(清污走廊)间应设双门密闭传递窗, 用于传递污物、废弃物等。卫生间通向病室的门应安装闭门器。 门窗:病室至少应设置一扇自然通风窗,平时关闭,但在通风系统发生故障或断电情 况下开启实现自然通风。自然通风窗的锁栓应放置在病室外部。所有门必须安装闭门器,除 卫生间门外,所有门应设置门锁,通向病室外部的门应有防止室内病员开启的措施。 3.负压隔离病房的特殊要求 通风空调系统:负压隔离病房必须安装独立新风空调系统,以实现负压及病室与缓冲间、 卫生间之间的压强梯度要求,并控制病房内气流方向。 进风与排风:采用上送风、下排风的方式。送风口(即空气入口)应设在墙上方或天花 板上,送风口应远离排风口,避免形成空气死角,使空气自上向下朝着污染的地面移动,通 过墙下方的排风口排出。排风口设在墙下方,距地面不小于0.1 米。经高效过滤或其他方法 (如加热消毒或经其他杀菌设备处理)处理后,以不低于12m/s 的速度直接向空中排放,排 风量最少应大于送风量100m /h。排风口高出地面3m以上,并尽量远离病房或其他建筑物的 新鲜空气进口及可能开启的门窗。 三级空气过滤:进风经粗、中、高效三级过滤。每小时换气6 次以上。 病室气流:病室内的气流从“轻污染区”到“重污染区”作定向流动,即气流应首先通 过医护人员的工作位置,然后经过感染源(病床床头附近),再到排风口。这样的气流组织 www.docin.com 形式,可以防止医护人员因为处在感染源和排风口之间而受到感染的可能。因此,气流组织 设计应遵循上送下排,使气流由门口引导至病床床头的原则,排风口应置于病床床头侧面并 靠近地板的位置。 卫生间:使用独立排风,高效过滤器能在湿度环境下工作。传递窗双门不得同时打开, 传递窗内应设物理消毒装置。感染性物品必须放置在密闭容器中方可通过传递窗传递。 控制开关及压力显示和报警装置:放置在病房入口处的显著位置,同时在该位置设置病 室、卫生间、缓冲间的负压显示装置。当负压指示偏离预设区间必须通过声、光等手段向工 作人员发出警报。
4.隔离要求: 负压病室只安排已经确诊的同种疾病病人,并限制病人到本病室外活动。 出院时病人物品要做消毒处理方可带出医院。 医务人员应加强工作的计划性,集中治疗护理,减少出入频率。 保证通风系统正常运转,做好设备日常保养。


需要咨询负压病房建设的工程师给答疑解惑
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2020-3-2 11:14:36 | 显示全部楼层 IP:山东济南
还真是!2020年166号—新冠肺炎应急救治设施负压病区建筑技术导则(试行)2.2负压病房和负压隔离病房2.2.2负压病房、负压隔离病房与医护走廊之间应设缓冲间,最后写到了缓冲间与病房的门下边宜留有10mm缝隙。求解?{:8_889:}
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-2 11:19:42 | 显示全部楼层 IP:云南昭通
谢谢老师的分享,已经下载学习 了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-2 12:04:51 来自手机 | 显示全部楼层 IP:江苏
这是最新的技术导则,想不明白了。
IMG_20200302_120158.jpg
IMG_20200302_120220.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-2 15:54:14 | 显示全部楼层 IP:广西桂林
个人理解为:缓冲间也要处于负压状态,这样的话打开缓冲间通向外面的门的时候,保证缓冲间的空气不会向外流出,毕竟缓冲间的空气也是有污染的可能的。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-2 16:12:06 | 显示全部楼层 IP:云南保山
学习了,谢谢老师的无私分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-2 16:46:00 | 显示全部楼层 IP:安徽安庆
学习了,感谢小白老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-3 08:17:18 | 显示全部楼层 IP:
负压病区(房)negative   pressure ward (room)
通过特殊通风装置,使病区(房)的空气由清洁区向污染区流动,使病区(房)内的压力低于室外压 力。负压病区(房)排出的空气需经处理,确保对环境无害。病室与外界压差宜为一30Pa,缓冲间与外 界压差宜为一15Pa。

有缝隙不利于保障压差,不可以!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-4 08:58:08 来自手机 | 显示全部楼层 IP:
我也是这么想的,不密闭如何保证压差呢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-4 09:00:07 来自手机 | 显示全部楼层 IP:
并且要求缓冲间两侧门都不能同时开启,有缝隙的话,不相当于同时开启了吗
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-3 11:04:48 | 显示全部楼层 IP:
覃德绩 发表于 2020-3-2 15:54
个人理解为:缓冲间也要处于负压状态,这样的话打开缓冲间通向外面的门的时候,保证缓冲间的空气不会向外流 ...

感觉老师这种解释更合理些,写这条自然有道理
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-5 09:20:00 | 显示全部楼层 IP:黑龙江黑河
依据GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》
4.1.4负压隔离病房污染区内围护结构的所有缝隙和贯穿处的接缝都应可靠密封
老师(负压病房缓冲间与病房门下边均留有10毫米缝隙)的问题是工程方的理解出了偏差吧。需要改正。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-15 13:56:37 | 显示全部楼层 IP:河北唐山

学习了,谢谢小白老师的无私分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-28 17:57:36 | 显示全部楼层 IP:广西柳州
谢谢楼主的无私奉献!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-5 11:00:10 | 显示全部楼层 IP:山东莱芜
依据GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》
4.1.4负压隔离病房污染区内围护结构的所有缝隙和贯穿处的接缝都应可靠密封。
老师(负压病房缓冲间与病房门下边均留有10毫米缝隙)的问题是工程方的理解出了偏差吧。需要改正。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表