关于普通病区发热病人的隔离病房建筑布局问题

  [复制链接]
发表于 2020-2-24 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,新冠病毒感染的肺炎疫情防控期间,普通病区要设隔离病房,请问布局方面有什么要求?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-25 08:04 | 显示全部楼层
临时性的,布局是没办法布局的,我们就把病区最末端的病房设置为隔离病房。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-25 08:26 | 显示全部楼层
执行医疗机构隔离技术规范!WS/T311-2019

5.5 普通病区的建筑布局与隔离要求
5.5.1 建筑布局 在病区的末端,应设一间或多间隔离病室。
5.5.2 隔离要求
5.5.2.1 感染性疾病患者与非感染性疾病患者宜分室安置。
5.5.2.2 受条件限制的医院,同种感染性疾病、同种病原体感染患者可安置于一室,病床间距宜大于0.8m 。
5.5.2.3 病情较重的患者宜单人间安置。
5.5.2.4 病室床位数单排不应超过3床;双排不应超过6床。

回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-25 09:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-25 09:58 | 显示全部楼层
我们也把病区最末端的病房设置为隔离病房。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-25 10:25 | 显示全部楼层
已学习,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-25 12:24 | 显示全部楼层
在病区的末端,应设一间或多间隔离病室。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-25 13:33 | 显示全部楼层
我们也把病区最末端的病房设置为隔离病房。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-25 15:00 | 显示全部楼层

在病区的末端,应设一间或多间隔离病
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-25 16:02 | 显示全部楼层


在病区的末端,应设一间或多间隔离病
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-8 18:01 | 显示全部楼层
传染病房的疑似病例病房,单间一间的面积有要求吗
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-1 11:36 | 显示全部楼层
谢谢老师们的回复,学习了
回复

使用道具 举报