[讨论] 新冠肺炎流行期间,手术净化机组是否应该关闭?

  [复制链接]
发表于 2020-2-19 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
如题,现在各医疗机构已陆续开始做除急诊外的各类手术,但现在对新冠肺炎的认识还不是特别特别清楚,在今天发布的第六版诊疗方案中对出院后患者还要求继续14天健康监测呢,由此我想目前各医院手术室是否应采取标准预防的策略,关闭净化机组(除独立净化系统),因为大多机组(除百级)都是一拖二或三,万一有一例潜伏期的病人,我们尚未发现的在其中一间手术室进行了手术,那么就会造成另两间手术室的污染和感染。请大家跟帖,谈谈您的见解或有出处的方法。谢谢!




评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
禅静思语 + 2 值得探讨

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-19 14:20 | 显示全部楼层
多间手术间的情况下尽量建造一间能够实现正负压切换的独立手术间,以备特殊感染手术使用。如果没有这样良好的条件,一托几的情况下,无法确认手术患者是否有呼吸道感染的情况下建议关闭净化机组,减少感染的风险
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-19 14:43 | 显示全部楼层
无法确认手术患者是否有呼吸道感染(尤其是新冠患者)大多机组(除百级)都是一拖二或三的情况下,建议关闭净化机组,减少交叉感染的风险。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-19 15:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位老师的答复。但关闭了净化机组,是否可用循环风空气消毒机进行消毒呢?关闭了机组手术间会不会太闷?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-19 19:12 | 显示全部楼层
关闭了净化机组手术间空气消毒怎么做。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-19 19:52 | 显示全部楼层
普通手术室空调系统是独立的,不需要关闭
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-20 11:15 | 显示全部楼层
zf286271840 发表于 2020-2-19 19:52
普通手术室空调系统是独立的,不需要关闭

我说的是层流净化机组,i类环境的,不是普通手术室。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-20 11:16 | 显示全部楼层
春天623812691 发表于 2020-2-19 19:12
关闭了净化机组手术间空气消毒怎么做。

使用循环风空气消毒机是否可行?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-20 14:01 | 显示全部楼层
在负压手术间最好,不需要关闭
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-20 14:43 | 显示全部楼层
zhang6869 发表于 2020-2-20 14:01
在负压手术间最好,不需要关闭

没有负压手术间,要不然就不会考虑关不关机组的问题了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-6 23:08 | 显示全部楼层
一拖几的净化机组,如果在其中一间做手术,那么开启净化后,其他几个房间不能实施手术,而且相关区域也得做好区域隔离措施。关闭净化,手术中空气的有害物质,病毒含量过高,对医务人员时有害的,关闭净化的措施不可取,所以有负压手术间的一定要放在负压手术间