[求助] 负压病房的压差要求

    [复制链接]
发表于 2020-2-16 10:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:浙江温州
负压病房,根据GB50849-2014  传染病医院建筑设计规范中要求,压差不小于5Kpa,而其它的要求中要求病房-30Kpa,缓冲区-15Kpa。看了火神山设计也为-5,求各位大神明确一下,如何设计?
贡献排行榜:
发表于 2020-2-16 12:10:15 | 显示全部楼层 IP:浙江嘉兴
GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》
4.2.3相邻相通不同污染等级房间的压差(负压)不小于5Kpa。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-16 12:16:17 | 显示全部楼层 IP:黑龙江黑河
GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》
4.2.3相邻相通不同污染等级房间的压差(负压)不小于5Kpa。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-16 14:33:34 | 显示全部楼层 IP:
了解学习了,谢谢老师的回复。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-16 16:32:05 | 显示全部楼层 IP:
下载收藏,好好学习。谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-16 16:37:43 | 显示全部楼层 IP:浙江温州
了解学习了,谢谢老师的回复
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-16 18:19:18 | 显示全部楼层 IP:新疆塔城地区
我们医院正在建负压病房,可以用上,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-16 22:57:34 | 显示全部楼层 IP:山东
了解学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-17 09:00:50 | 显示全部楼层 IP:
txyy_ygk 发表于 2020-2-16 12:10
GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》
4.2.3相邻相通不同污染等级房间的压差(负压)不小于5Kp ...

谢谢老师,分享学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-3 10:58:14 | 显示全部楼层 IP:内蒙古包头
了解学习了,谢谢老师的回复。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-12 13:44:03 | 显示全部楼层 IP:广东中山
确实,《经空气传播疾病医院感染预防与控制规范》要求病房与外界压差-30Kpa,缓冲区与外界压差-15Kpa,是有点混乱
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-20 13:19:08 | 显示全部楼层 IP:陕西西安

了解学习了,谢谢老师的回复。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-28 10:53:19 | 显示全部楼层 IP:山东
下载收藏,好好学习。谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-9 16:46:25 | 显示全部楼层 IP:
下载收藏,好好学习。谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-17 09:18:07 | 显示全部楼层 IP:上海交通大学
谢谢老师分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-17 10:18:18 | 显示全部楼层 IP:广西贵港
国务院联防联控医疗发《2021》80号文 新冠定点医院设轩管理规范  :设置负压病房(病房气压宜为-30Pa,缓冲间气压宜为-15Pa)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

1楼 16楼
2楼  
3楼  
4楼  
5楼  
6楼  
7楼  
8楼  
9楼  
10楼  
11楼  
12楼  
13楼  
14楼  
15楼  
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表