[求助] 负压病房的压差要求

    [复制链接]
发表于 2020-2-16 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
负压病房,根据GB50849-2014  传染病医院建筑设计规范中要求,压差不小于5Kpa,而其它的要求中要求病房-30Kpa,缓冲区-15Kpa。看了火神山设计也为-5,求各位大神明确一下,如何设计?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-16 12:10 | 显示全部楼层
GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》
4.2.3相邻相通不同污染等级房间的压差(负压)不小于5Kpa。

GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》.pdf (573.92 KB, 下载次数: 98)
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-16 12:16 | 显示全部楼层
GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》
4.2.3相邻相通不同污染等级房间的压差(负压)不小于5Kpa。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-16 14:33 | 显示全部楼层
了解学习了,谢谢老师的回复。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-16 16:32 | 显示全部楼层
下载收藏,好好学习。谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-16 16:37 | 显示全部楼层
了解学习了,谢谢老师的回复
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-16 18:19 | 显示全部楼层
我们医院正在建负压病房,可以用上,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-16 22:57 | 显示全部楼层
了解学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-17 09:00 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2020-2-16 12:10
GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》
4.2.3相邻相通不同污染等级房间的压差(负压)不小于5Kp ...

谢谢老师,分享学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-3 10:58 | 显示全部楼层
了解学习了,谢谢老师的回复。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-12 13:44 | 显示全部楼层
确实,《经空气传播疾病医院感染预防与控制规范》要求病房与外界压差-30Kpa,缓冲区与外界压差-15Kpa,是有点混乱
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-20 13:19 | 显示全部楼层

了解学习了,谢谢老师的回复。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-28 10:53 | 显示全部楼层
下载收藏,好好学习。谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-9 16:46 | 显示全部楼层
下载收藏,好好学习。谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-17 09:18 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-17 10:18 | 显示全部楼层
国务院联防联控医疗发《2021》80号文 新冠定点医院设轩管理规范  :设置负压病房(病房气压宜为-30Pa,缓冲间气压宜为-15Pa)