找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4365|回复: 37

[原创] 大家来找茬第二十四期——发热门诊之建筑布局篇

   火.. [复制链接]
发表于 2020-2-5 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×

                               
登录/注册后可看大图
大家来找茬
又是繁忙的一周,周三了想不想放松一下。那就来《大家来找茬》吧,在用我们感控人的眼光发现问题、探索真理的同时,又能放松紧绷的心情,何乐不为呢?
大家好,我是栏目主持-老衲不信佛。SIFIC论坛自《带着问题学规范》《周五课堂》《每周一书》《感控时间》等专栏热播后,又再次推出一项吸睛新栏目——《大家来找茬》。该栏目每周三准时在论坛与大家见面。每期一个主题以图画的形式展现给大家,考核大家眼力的时刻到了,跟帖回复你发现了几处错误(附上依据),凡回答正确者奖励金币2枚,试题的答案会在下一期揭晓;另外,也面向广大会员征集当期相关内容的问题,参与提问者同样奖励金币2枚,参与解答者,答案被论坛采用,另奖励金币5枚,问题会在下一期解答。
上一期《ICU之布鲁氏杆菌院感防控篇》的答案如下,你答对了吗?
1、布病属于法定传染病,患者应隔离,不应该放置多人间内;
2、传染病患者的医疗垃圾桶应放置双层医疗垃圾袋;
3、医务人员个人防护用品使用不当。
本期以《发热门诊之建筑布局篇》为主题,涉及发热门诊建筑布局、流程等内容。特邀请到小点点版主、高山雪莲W版主、清风细雪版主、尘埃1969版主、石桥wshh1975版主、阳光版主、小猴子波波版主作为点评专家。够惊喜吧,够分量吧!
还等什么!COME ON BABY!

24

24

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 空间|主题: 32, 订阅: 0
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-5 00:28 | 显示全部楼层
23:55分
上联:左手学习强国,没满30分;
下联:右手罗技鼠标,武汉肺炎。
那个楼下的你来接横批
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 07:52 | 显示全部楼层
治疗是否可以和隔离间2对换一下?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 08:05 | 显示全部楼层
1、布局分区不太合理。
2、无放射。
3、收费和药房建议使用设备代替,比如各医院在使用的自动缴费机!
4、无医疗废物暂存。
5、无洁具间。
6、治疗室位置也不对!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 08:26 | 显示全部楼层
没有医废通道
污染区里不应该有收费药房、化验。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
留观室无缓冲间
备用诊室位置不当不能做为工作人员
工作人员办公室没有
治疗室在这里不合适与诊室换一下
中间通道这个门无意义
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 08:40 来自手机 | 显示全部楼层
无污物通道
整体特别不合理
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 08:42 | 显示全部楼层
三区 布局完全不合理
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 08:48 | 显示全部楼层
无污物通道, 无医疗废物暂存。 无放射科。收费和药房建议使用设备代替,无洁具间。治疗室和备用诊室位置不当。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 09:12 | 显示全部楼层
此方案三区划分不明确
清洁区,医务人员通道内应包括医务人员的值班室、卫生间、男女更衣室、浴室以及储物间、配餐间等。此方案中更衣与沐浴不在一个区域,不方便使用。
潜在污染区 包括医务人员的办公室、治疗室、护士站、患者用后的物品、医疗器械等的处理室、内走廊等。此方案中治疗室与诊室在一个区域,不合适。
污染区 包括病室、处置室、污物间以及患者入院、出院处理室等。此方案中无医疗废物暂存间、无洁具间。
缓冲间 清洁区与潜在污染区之间、潜在污染区与污染区之间设立的两侧均有门的小室,为医务人员的准备间。此方案中仅有一个缓冲间。
回复 3 0

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 09:40 | 显示全部楼层
老衲不信佛 发表于 2020-2-5 00:28
23:55分
上联:左手学习强国,没满30分;
下联:右手罗技鼠标,武汉肺炎。

横批:双手掌控                                             
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 10:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 dadeda 于 2020-2-5 10:25 编辑

1、医务人员通道与病人通道交叉2、隔离病房没有缓冲区
3、女更男更为清洁区,没有脱卸PPE的缓冲区域
4、清洁区污染区混乱
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 11:13 | 显示全部楼层
我也在找规范地感染性疾病门诊的布局,这个三区不分,没有缓冲区,11楼的意见很好
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 11:35 | 显示全部楼层
1、三区划分混乱
2、隔离留观室无缓冲间
3、缺卫生间
4、缺处置间
5、缺污物通道
6、缺影像科
7、员工通道太长,浪费。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 13:52 来自手机 | 显示全部楼层
更衣室在污染区,隔离病室前无缓冲间
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 14:06 | 显示全部楼层
cdh19628 发表于 2020-2-5 09:12
此方案三区划分不明确
清洁区,医务人员通道内应包括医务人员的值班室、卫生间、男女更衣室、浴室以及储物 ...

老师 你这个出自那个规范,功能划分区域
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 14:24 | 显示全部楼层
存在问题:三区不清、流程不合理;有限的面积被浪费、没有充分利用好;
建议应依据医院发热门诊承担的工作量,合理设置必要的医疗及辅助间。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 14:41 | 显示全部楼层
路过下载学习了,感谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 14:47 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 22:15 | 显示全部楼层
出自《隔离技术规范》2009版的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表