请教老师,我们一栋楼新冠病人和疑似病人在不同楼层

[复制链接]
发表于 2020-1-30 05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教老师,一栋楼内新冠病人和疑似病人在不同楼层,但是取暖空调是一个通风系统,会不会有问题?
回复

举报

发表于 2020-1-30 07:54 | 显示全部楼层
取暖空调是一个通风系统,不可以。需要独立通风系统。
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:3275
  • 最近打卡:2025-04-09 06:01:07
发表于 2020-1-30 08:54 | 显示全部楼层
绝对不能同一个中央空调
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1994
  • 最近打卡:2025-04-09 07:45:19
发表于 2020-1-30 08:58 | 显示全部楼层
不可以!确诊病人、疑似病人空调都必须是单独的。
回复

举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:91
  • 最近打卡:2024-11-07 16:57:15
发表于 2020-1-30 09:33 | 显示全部楼层
是的,不能用中央空调。
回复

举报

发表于 2020-1-30 09:35 | 显示全部楼层
我们医院已经关了中央空调
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1074
  • 最近打卡:2025-04-09 08:50:49
发表于 2020-1-30 23:19 | 显示全部楼层
      不适合中央空调
回复

举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:68
  • 最近打卡:2025-03-07 16:04:10
发表于 2020-2-3 17:30 | 显示全部楼层
确诊病人、疑似病人空调都必须是单独的
回复

举报

 楼主| 发表于 2020-2-5 09:36 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指导,刚刚一切就绪。这几天忙疯了,许多信息没来得及学习。