马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
2020版血液净化标准操作规程部分,二、血液透析室结构布局
(六)专用手术室/操作室(第24页)
1、手术室管理同医院常规手术室,应达到《医院消毒卫生标准》(GB15982-2012)中规定的Ⅰ类环境。
3、达不到医院常规手术室要求,仅能作为操作室进行中心静脉导管置管、拔管、换药和拆线等操作。应达到《医院消毒卫生标准》(GB15982-2012)中规定的Ⅱ类环境。
1、提出疑问:手术部分净化手术部(Ⅰ类环境)和普通手术部(Ⅱ类环境),普通手术部是可以开展清洁手术的(Ⅰ类切口)。GB15982-2012也没有强调在Ⅰ类环境。
建议改为:手术室管理同医院常规手术室,应达到《医院消毒卫生标准》(GB15982-2012)中规定的Ⅰ类环境或Ⅱ类环境。
3、治疗室、换药室属于Ⅲ类环境,中心静脉置管、拔管、换药和拆线等操作可以在此环境执行。
建议改为:达不到医院常规手术室要求,仅能作为操作室进行中心静脉导管置管、拔管、换药和拆线等操作。应达到《医院消毒卫生标准》(GB15982-2012)中规定的Ⅲ类环境。
|
|