[求助] 麻烦各位老师帮我看看这个层流手术室设计合理吗?

[复制链接]
发表于 2020-1-7 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师大家好!由于对于层流手术室不是太懂,还望各位老师帮帮忙看看布局是否有问题。
本人觉得有两处不妥,1、是两个手术间的洗手池安装在此是否合适?
                                   2、是图中的清洗间实际为污洗间是否合适?


层流手术室平面图

层流手术室平面图

回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-7 10:14 | 显示全部楼层
污洗放在了清洁区域,污物通道不是更合适吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-7 12:20 | 显示全部楼层
污物存放/缓冲在限制区里不合适
需要三通道。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-7 21:07 | 显示全部楼层
1、OR1手术室面积15平米不到,是否满足功能性要求;2、去污区域的功能房间缺少,清洗若作为污物洗存位置不合适,存在交叉感染;3、污物走廊净宽762mm,净宽不满足消防通道要求;4、医生卫生通道未设置淋浴设置;5、三区划分不清晰,确实功能房间;6、两间手术室都做百级是否必要,需从手术工艺、院感、安全、卫生、经济、节能等方面综合考虑。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2020-1-9 11:00 | 显示全部楼层
我认为两个手术间的洗手池安装在此是可以的,清洗间位置最好放到污物走廊。