找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1295|回复: 6

[讨论] 关于供应室高、低温灭菌间的划分问题

  [复制链接]
发表于 2019-12-28 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师如果医院使用的单开门的灭菌器,设置两个灭菌间并排在一起做个套件,是否可以经过低温灭菌间进入高温灭菌间呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-28 11:04 | 显示全部楼层
环氧乙烷还是等离子?环氧乙烷肯定是不行的。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-28 16:34 | 显示全部楼层
不可以经过低温灭菌间进入高温灭菌间
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-28 17:06 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2019-12-28 16:34
不可以经过低温灭菌间进入高温灭菌间

小白老师,如果说把高温灭菌间安置在外面,里面的房间做低温,这样就变成了通过高温灭菌间进入低温灭菌间,应该不是冲突吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-28 17:10 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2019-12-28 11:04
环氧乙烷还是等离子?环氧乙烷肯定是不行的。

目前安置的是等离子灭菌器,后期估计会上环氧乙烷
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-28 18:08 | 显示全部楼层
苏照龙 发表于 2019-12-28 17:06
小白老师,如果说把高温灭菌间安置在外面,里面的房间做低温,这样就变成了通过高温灭菌间进入低温灭菌间 ...

老师可以参考一下《医院消毒供应中心  第1部分:管理规范 》7建筑要求 

回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-2 13:50 | 显示全部楼层
2个区要物理隔断一下,属于二种不同灭菌方法,环境要求不一样
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表