[求助] 手术室设备维护

[复制链接]
发表于 2019-12-25 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》
5.3.2  维护与保养要求
5.3.2.1 空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2 新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3 末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4 排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5 定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6 设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
《洁净手术室建筑技术规范》4.0.2洁净手术部各类洁净用房技术指标的选用应符合下列规定:6.温、湿度不达标的不应超过5d/年,连续2天不达标的不应超过2次/年。
我院洁净手术室刚刚启用一个半月,手术室温湿度记录基本不正常,反馈至设备科后,设备科强调设备交付后的三个月内处于调试阶段,数据只能人为控制,另外回风口使用无纺布材料,不能清洗,只能根据回风口的清洁情况更换,各种设备维护均无记录,现在设备质量问题只能靠手术室人来管,请问该如何管?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-25 13:55 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-25 14:42 | 显示全部楼层
我们医院的洁净手术室的设备一直是设备科人员负责维护。清洁工作归后勤的总务科负责
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-25 14:58 | 显示全部楼层
维护与保养是厂家做,也可与医院器械科达成协议由器械科辅助厂家完成,并做好日常运行记录,清洗,更换滤网记录要有
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-25 14:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 muniuxing 于 2019-12-25 15:00 编辑

查看各种滤网的合格证及使用说明书,看看怎么说的。是否符合院感要求
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-25 16:03 | 显示全部楼层
洁净手术室设备的耗材是否都需要相关证件?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-25 22:37 来自手机 | 显示全部楼层
维护和保养是由专业公司负责的,按照2012版的医院空气净化管理规范,执行