找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-11 22:45
01-11 22:43
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-02 17:30
查看: 1087|回复: 8

[求助] 麻烦老师给审核一下供应室的布局,谢谢

[复制链接]
发表于 2019-12-8 07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
麻烦老师给审核一下供应室的布局,谢谢
布局.jpg

麻烦帮忙老师看一下供应室的布局,给提一下建议,谢谢

麻烦帮忙老师看一下供应室的布局,给提一下建议,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-8 08:03 | 显示全部楼层
供应室需要三通道。没看到。建议按规范要求合理布局,请老师参考一下吧!
供应室建筑规范资料 
https://wenku.baidu.com/view/a47 ... 2e453611665b56.html
消毒供应中心建筑规范
https://www.docin.com/p-1815389009.html
消毒供应室规范.doc
https://max.book118.com/html/2017/1119/140683814.shtm
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-8 09:17 | 显示全部楼层
辅助用房与去污区在一起不合适。   
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-8 10:51 | 显示全部楼层
医务人员通道、污染物品接收区、无菌物品发放区、这几个区域没有明确,最好有个清洁物品接收窗口,比如接收干净的布类(手术室用),办公室与操作区尽量要分开,未看到水处理间
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-8 12:06 | 显示全部楼层
粗看一下,有几个问题,不知是否妥当地:一是办公室不建议放在原位置,为什么要放在去污区的缓冲间呢?二是检查包装和去污区之间不应有直接进出的通道,不可以逆流!三是敷料间太小了,要处理布类还是要大些,好操作。暂时是这三个问题
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-8 12:07 | 显示全部楼层
另,还有您的三区之间均不应设直接进出的通道。三区之间应是有实际屏障,防止相互交叉逆流
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-8 12:10 | 显示全部楼层
建议办公室门开在走道就好了,不用设在缓冲间里面,布类打包和器械打包可以同一门进出,减少一个缓冲间,将缓冲间空间给旉料间
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-8 15:34 | 显示全部楼层
非常感谢老师
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-14 23:35 | 显示全部楼层
  谢谢分享   ,学习了                       
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表