返回列表 发布新帖
查看: 1072|回复: 8

[求助] 麻烦老师给审核一下供应室的布局,谢谢

发表于 2019-12-8 07:50:05 | 查看全部 |阅读模式 IP:
麻烦老师给审核一下供应室的布局,谢谢
布局.jpg

麻烦帮忙老师看一下供应室的布局,给提一下建议,谢谢

麻烦帮忙老师看一下供应室的布局,给提一下建议,谢谢
贡献排行榜:
发表于 2019-12-8 08:03:23 | 查看全部 IP:黑龙江大兴安岭地区
供应室需要三通道。没看到。建议按规范要求合理布局,请老师参考一下吧!
供应室建筑规范资料 
https://wenku.baidu.com/view/a47 ... 2e453611665b56.html
消毒供应中心建筑规范
https://www.docin.com/p-1815389009.html
消毒供应室规范.doc
https://max.book118.com/html/2017/1119/140683814.shtm
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-8 09:17:49 | 查看全部 IP:河南郑州
辅助用房与去污区在一起不合适。   
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-8 10:51:02 | 查看全部 IP:
医务人员通道、污染物品接收区、无菌物品发放区、这几个区域没有明确,最好有个清洁物品接收窗口,比如接收干净的布类(手术室用),办公室与操作区尽量要分开,未看到水处理间
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-8 12:06:10 | 查看全部 IP:福建南平
粗看一下,有几个问题,不知是否妥当地:一是办公室不建议放在原位置,为什么要放在去污区的缓冲间呢?二是检查包装和去污区之间不应有直接进出的通道,不可以逆流!三是敷料间太小了,要处理布类还是要大些,好操作。暂时是这三个问题
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-8 12:07:27 | 查看全部 IP:福建南平
另,还有您的三区之间均不应设直接进出的通道。三区之间应是有实际屏障,防止相互交叉逆流
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-8 12:10:41 | 查看全部 IP:福建南平
建议办公室门开在走道就好了,不用设在缓冲间里面,布类打包和器械打包可以同一门进出,减少一个缓冲间,将缓冲间空间给旉料间
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-8 15:34:17 | 查看全部 IP:
非常感谢老师
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-14 23:35:56 | 查看全部 IP:贵州贵阳
  谢谢分享   ,学习了                       
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

admin@discuz.vip

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛网 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表