找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 769|回复: 7

平板沉降法高度问题

[复制链接]
发表于 2019-10-29 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
平板法,I 类洁净用房,平板放置位置是布置在地面至0.8高度之间吗?不是高余地面0.8到1.5米之间吗?哪位大哥可以回答一下,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-29 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
放置高度是0.8米到1.5米之间。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-30 07:47 | 显示全部楼层
I 类洁净用房,平板放置位置是布置在地面至0.8高度之间
这个有规定的。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-30 08:11 | 显示全部楼层
《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-10-30 08:16 | 显示全部楼层
ynosmile 发表于 2019-10-29 21:57
放置高度是0.8米到1.5米之间。

《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-30 08:52 | 显示全部楼层
谢谢老师们,医院没有洁净部,平时没关注,I 类洁净用房,平板放置位置是布置在地面至0.8高度之间
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-30 09:05 | 显示全部楼层
放于不高于地面0.8m 的任意高度上         
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-30 11:56 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大家支持我,非常感谢你们。
回复