找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-08 10:30
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
查看: 856|回复: 2

[感控科普] 【感染科普笔记2019-10-8】布慧杰、唐和平:各科室温湿度国家法规也有要求

[复制链接]
发表于 2019-10-26 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各科室温湿度国家法规也有要求
作者:布慧杰、唐和平责编:吴怀英 微信图片_20191026210054.jpg
炎炎夏日一过,金秋时节硕果累累,金风送爽,好不惬意。但是在医院,我们又如何为患者提供安全、舒适的诊疗环境?这个温湿度就成为了必不可少要关注的话题。

空气相对湿度对空气携带的微生物的存活也尤为重要。任何微生物的生长繁殖均需要水分,失去水分微生物内的各类化学反应将无法进行,蛋白质、核酸等物质的天然构象也会遭到破坏。J.E.Line 研究发现,相对湿度对真菌的传播有重要的作用,降低环境的相对湿度,可以有效抑制真菌的繁殖。正因为温湿度对微生物及人们有着千丝万缕的联系,国家法规进行了规定,下面就与大家一起分享医院各科室温湿度的知识。

首先,我们来关注洁净手术室温湿度要求看下表一目了然


表1   洁净手术部用房主要技术指标

微信图片_20191026210158.jpg

注:1.负压手术室室内压力一栏应为“负”。
  2.平均风速指集中送风区地面以上1.2m截面的平均风速。

3.眼科手术室截面平均风速应控制在0.15~0.2m/s。

4.温湿度范围下限为冬季的最低值,上限为夏季的最高值。

5.手术室新风量的取值,应根据有无麻醉或电刀等在手术过程中散发有害气体而增减。


国内外手术室温度要求
原规范对各级手术室都定为22~25℃。2013年颁布的规范修订为21~25℃。

国外标准的要求:

美国ASHRAE标准,B、C级手术室为20~24℃,A级手术室为21~24℃;美国退伍军人医院标准为17~27℃;

德国标准Ia、Ib手术室为19~24℃,Ⅱ级手术室为22~26℃;

俄国标准均为18~24℃;

日本标准为22~26℃;

瑞典标准为22±4℃;

法国标准为19~26℃。

国内外手术室相对湿度要求
原规范将Ⅰ、Ⅱ级定为40%~60%,Ⅲ、Ⅳ级定为35%~60%。2013年规范修订考虑到现有静电防护技术水平,以及许多医院反映,30%以下有起静电的现象,所以将手术室相对湿度一律定为30%~60%,对一些辅助用房更下降为25%,上限取到65%。

国外标准的要求是:

美国ASHRAE标准定为30%~60%不久又修改为20%~60%,美国退伍军人医院标准定为45%~55%;传统理念主要怕低于30%的相对湿度会引起静电和切口干燥,但美国经实验证明,“静电控制良好的手术室允许将相对湿度下限降至20%” 。

德国标准没有提及;

俄国标准只提最小为30%;

日本标准规定夏季均为50%,冬季均为55%;

瑞典标准均为20%~65%;

法国标准为45%~65%。

可见冬季可低到20%,高到55%,而夏季低到55%,高到65%。

关于温湿度允许超标天数的要求,是指不允许连续2天(48小时)不达标。如果房间出现连续2天温湿度不达标,需要对系统进行检查、排除问题。德国标准也明确规定一年中只允许有几天不达标。

需要指出,设计时仍然是参照《民用建筑供暖、通风和空调设计规范》选取室外设计参数,该参数是按历年平均不保证50小时确定的,与这里所说的连续2天并不矛盾。

各诊室、治疗室、病房温湿度要求
《综合医院建筑设计规范》中对各室温度已做明确要求,具体如下:

表2  室内采暖计算温度
微信图片_20191026210226.jpg
门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于1 8℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。

诊室的空调温度宜高于候诊区1℃~2℃。

急诊部当采用空调系统时,应采用独立系统,24小时连续运行,冬季采暖设计温度不应低于1 8℃,夏季空调温度不宜高于26℃。

普通病区设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于26℃。应有新风供应和排风,并宜减小系统规模。

新生儿室室内温度全年宜保持22℃~26℃,早产儿室、新生儿重症监护(NICU)和免疫缺陷新生儿室,室内温度全年宜保持24℃~26℃,噪声不宜大于45dB(A)。

监护病房温度在冬季不宜低于24℃,夏季不宜高于27℃。

血液病房送风应采用调速装置,应至少设两档风速。室内温度冬季不宜低于22℃,相对湿度不宜低于45%。夏季不宜高于27℃,相对湿度不宜高于60%。噪声应小于45dB(A)。

烧伤病房应根据需要,确定是否选用洁净用房。采用洁净用房,各病房净化空调系统应设置备用送风机,并应确保24h不间断运行。应能根据治疗过程要求调节温度、湿度。对于多床一室的Ⅳ级烧伤病房,每张病床均不应处于其他病床的下风侧。温度全年宜为24℃~26℃,相对湿度冬季不宜低于40%,夏季不宜高于60%。室内温湿度可按治疗进程要求进行调节。重度(含)以上烧伤患者的病房宜设独立空调系统,室内温湿度可按治疗进程要求进行调节。温度最高可达到32℃,湿度最高可达到90%。

过敏性哮喘病室可采用洁净用房。噪声不应大于45dB(A)。温湿度应相对稳定,全年温度宜为25℃~1℃,相对湿度宜为50%。与相邻并相通房间应保持5Pa的正压。

检验科、病理科应有单独排风系统,若采用普通空调,室内温度冬季不宜低于22℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%。

磁共振室宜采用独立的恒温恒湿空调系统,室内温度应为22℃~24℃,相对湿度应为60%+1 0%。

核医学科所有核辐射风险的用房宜采用独立的恒温恒湿空调系统。扫描间温度应为22℃士2℃,且1h内的温度变化不宜大。扫描间相对湿度应为60%士1 0%。

中心(消毒)供应室: 高压灭菌器应设置局部通风,低温灭菌室应有独立排风系统,温度冬季不宜低于1 8℃,夏季不宜高于24℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于60%。采用普通空调的区域冬季温度不宜低于1 8℃,夏季温度不宜高于26℃。


总之适宜的温湿度不但能让患者及医务工作者感到舒适,提高机体抵抗力,而且能减少细菌繁殖,防止感染的发生。因此,医院要适宜控制各科室温湿度,更好地服务于临床服务于患者。
参考文献
[1]《综合医院建筑设计规范》【GB 51039-2014】
[2]《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333—2013

图 文:杨 静



回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-26 21:26 来自手机 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢分享给大家。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-29 17:26 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表