[求助] 个位老师求助紫外线灯管照射范围及强度照射监测方面的知识

    [复制链接]
发表于 2019-10-9 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
个位老师求助紫外线灯管消毒照射范围及强度照射监测方面的知识
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 09:09 | 显示全部楼层
1、照射范围:
2012版《医疗机构消毒技术规范》
C.6.3.1   在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离场面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。
比如:30W紫外线灯管的照射体积是20m3,如果房间高度是3米的话,那么是6.67㎡。
根据房间的高度与面积,算出房间的体积,再算出需要安装多少个30W灯管。
2、强度照射监测方面的知识:
https://bbs.sific.com.cn/forum.p ... =%D7%CF%CD%E2%CF%DF
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 09:55 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 ynosmile 于 2019-10-9 13:52 编辑

监测可以使用紫外线灯辐照强度监测仪或监测试纸进行

082631rsq1eysmbse71yqv.png
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 10:06 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#GB15982-2012《医院消毒卫生标准》、WS/T  367—2012《医疗机构消毒技术规范》、GB19258《紫外线杀菌灯》、GB28235-2011《紫外线空气消毒器安全与卫生标准》、WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》等,均有你所需要的资料。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 10:15 | 显示全部楼层
紫外线监测:开灯五分钟,垂直照射1分钟,取出试纸,进行读数,判断监测强度是否合格30瓦灯管小于70微瓦说明不可以使用,需要重新进行更换并监测新灯管强度。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 10:35 | 显示全部楼层
强度照射监测可以使用紫外线辐照仪和监测试纸卡。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 10:43 | 显示全部楼层
要注意我们经常讲的新灯强度要求达到90uW/cm2,使用中灯管达到70uW/cm2是30W的灯管,现在有36w新灯管的强度要达到135uW/cm2,使用中的灯管强度低于新灯管的70%即使低于94.5uW/cm2时应更换、(根据产品说明书要求)
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 10:59 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2019-10-9 09:09
1、照射范围:
2012版《医疗机构消毒技术规范》
C.6.3.1   在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动 ...

感谢老师的分享!学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 15:07 | 显示全部楼层
温故而知新,感谢老师们的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
学习无止境,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 22:23 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,学习了
回复 0 1

使用道具 举报

发表于 2019-10-10 11:44 | 显示全部楼层
根据“2012版《医疗机构消毒技术规范》”,GB 15982-2012 医院消毒卫生标准,方法如图所示

223.JPG
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-10 11:47 | 显示全部楼层
2012版《医疗机构消毒技术规范》

12.JPG