小白天使 发表于 2019-10-09 07:52 空气执行三类环境标准,最好能满足医院的实际工作需要
txyy_ygk 发表于 2019-10-09 08:45 本帖最后由 txyy_ygk 于 2019-10-9 08:55 编辑 面积根据自己医院的实际情况而定! 《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》 表1工作区域温度、相对湿度及机械通风换气次数要求 工作区域 温度/°c 相对湿度/% 换气次数/(次/h) 去污区 16-21 30-60 ≥10 检查包装及灭菌区 20-23 30-60 ≥10 无菌物品存放区 低于24 低于70 4-10
夏时 发表于 2019-10-9 11:14 老师,供应室的通风换气除系统外,单独一间房间里怎么达到换气要求
夏时 发表于 2019-10-9 11:08 谢谢老师,就是不用安装空气消毒机也可以吗