1.氧气湿化瓶、连接管、吸引管、引流瓶等一般患者使用后用500mg/L、感染性疾病患者用1000mg/L的含氯消毒剂浸泡30分钟后,清水冲净、晾干保存。使用中的消毒液浓度合格,按规定进行浓度监测,记录完整。
2.使用后的被服按照医用织物洗涤消毒技术规范执行。接送病人平车应保持清洁,定期消毒,铺上防水防渗单,一人一更换。
3.每日对手术室各类物体表面、地面用有效含氯消毒剂擦拭,有记录。紫外线灯每周酒精擦拭2次,有记录。每3-6个月强度监测(不低于70μW/cm2。)拖布、布巾分开使用,分开清洗,拖布标识清楚,消毒后悬挂晾干。
4.可复用螺纹管、面罩、口咽通道、简易呼吸器、手刷等须一人一用一消毒一灭菌。
5.无菌手术、污染手术要分类进行,如手术间有限,应先做无菌手术再做污染手术,连台手术之间清洁消毒手术室,并有记录。手术完毕进行终末消毒;传染病患者手术完毕,进行彻底终末消毒,并有记录。
6.实施感染手术的手术间严格按照医院感染控制的要求进行清洁消毒处理;每台手术均应详细记录消毒措施执行情况。
7.每季度进行各种微生物监测(包括空气、物表、高压锅、医务人员的手),有记录,监测报告单齐全,监测结果达标。
8.做好手术室净化空调机组的检测、清洁和保养工作,并做好记录。空调出风口每日清洁一次,滤网每周清洗一次,每半年或污染时及时更换,有记录。
9.洁净手术部的一切清洁工作必须采用湿式打扫,在净化空调系统运行中进行。使用的清洁工具不宜使用掉纤维织物的材料制作;为防止交叉感染,不同净化级别的手术间应有各自专用的清扫工具,使用后消毒液浸泡消毒,悬挂晾干。
10.无菌物品、一次性医疗用品存放符合要求。(分类分层放置,无菌物品上层。)无过期物品(无菌物品、一次性医疗用品、消毒剂)、无菌包内有指示卡。