普通手术室空调出风口的位置有具体的规范吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-20 11:05 | 显示全部楼层
普通手术室空调出风口的位置:一般都是在距离地面一定的距离
这个问题一般是设备科在负责
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-20 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
关注进风口比较多,出风口位置比较低。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-25 11:55 | 显示全部楼层
ynosmile 发表于 2019-9-20 22:14
关注进风口比较多,出风口位置比较低。

进风口 有要求吗对普通手术室
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-28 09:20 | 显示全部楼层
手术室的回风口按GB50333-2013的要求,下部回风口洞口上边高度不宜超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不宜小于0.1m
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-8 11:14 | 显示全部楼层
旅行者1 发表于 2019-10-28 09:20
手术室的回风口按GB50333-2013的要求,下部回风口洞口上边高度不宜超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不宜小 ...

谢谢                                       
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-11 08:24 | 显示全部楼层
手术室的回风口按GB50333-2013的要求,下部回风口洞口上边高度不宜超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不宜小于0.1m
回复

使用道具 举报