[求助] 消毒供应中心

  [复制链接]
发表于 2019-9-16 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师,消毒供应室去污区、检查包装灭菌区、灭菌物品存放区的缓冲间能共用一个?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-16 09:21 | 显示全部楼层
流程按照物品,从污染到洁净,不能逆流或交叉,你这四个区是通过清洗机或灭菌器间隔的,还有工作人员生活区,五个区域如何共用一个缓冲间?你自己画画流程图试试!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-16 09:44 | 显示全部楼层
缓冲间共用不方便,我们这几个区是窗口传递的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-16 10:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 zyygrk周建华 于 2019-9-16 10:11 编辑

DS眼科三层平面图0912-Model(2).pdf (152.87 KB, 下载次数: 9)     请各位老师帮忙看下这个手供一体的图纸有什么问题,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-16 10:13 | 显示全部楼层
这几个区没办法共用一个缓冲间,我们是窗口传递
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-16 10:15 | 显示全部楼层
单位为了节约空间,把三个区缓冲间合为一个,是违反了规范要求的,应该三区是独立设置缓冲间。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-16 14:17 | 显示全部楼层
不在同一区域,缓冲间怎么能共用一个?无法共用呀!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-16 14:24 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享     
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-16 14:34 | 显示全部楼层
四个区域如何能做到共用一个缓冲间?而且不符合规范
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-16 15:02 | 显示全部楼层
不能!各一个,去污区必须分开!检查包装灭菌区如果实在分不开的情况下可以共用1个。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-16 16:11 | 显示全部楼层
@黔西南妇幼,检查包装灭菌区与无菌物品存放区共用一个缓冲间可以?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-17 09:11 | 显示全部楼层
是围成一个圈吗?怎么能设计成这样呢,那样的话空气不是对流的吗
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-17 09:59 | 显示全部楼层
可以提供图纸看一下吗
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-17 14:19 来自手机 | 显示全部楼层
不可以,这样各区域会出现洁污逆流的问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |