找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-08 10:30
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
查看: 1265|回复: 5

[求助] 十万级层流面积为400平方米且不规则,空气培养应该放几个皿?

[复制链接]
发表于 2019-9-3 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师,我们有一科室ICU的大病房,为层流,十万级净化,面积为400平方米且不规则,空气培养应该放几个皿?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-3 16:02 | 显示全部楼层
依据GB50333的要求进行监测。
面积>30m2,设置4角及中央5点。

微信图片_20190903160220.jpg

微信图片_20190903160229.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-3 16:47 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2019-9-3 16:02
依据GB50333的要求进行监测。
面积>30m2,设置4角及中央5点。

       感谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-3 17:34 | 显示全部楼层
参照大于30平方米进行采样监测
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-5 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
ynosmile 发表于 2019-09-03 17:34
参照大于30平方米进行采样监测

层流洁净区能用面积大小来判断不按洁净级别不同的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-5 11:27 来自手机 | 显示全部楼层
@ynosmile 发表于 2019-09-03 17:34

参照大于30平方米进行采样监测 !

层流洁净区能用面积大小来判断不按洁净级别不同的吗?
同问

                               
登录/注册后可看大图

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表