[求助] 环境卫生学监测

[复制链接]
发表于 2019-9-3 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
百级手术间空气监测培养皿数量,培养皿放置高度是多少?可以放置在地面上吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-3 08:58 | 显示全部楼层
GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-3 09:08 | 显示全部楼层
百级手术间空气监测培养皿数量是21点,还要有一个做对照的皿盘。
GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。

但有的设备厂家要求:.采样点可布置在高于地面0.8m-1.0m 的任意高度上
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-3 09:29 | 显示全部楼层
5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
学习了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-3 09:53 | 显示全部楼层
GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。

2012版医院消毒卫生标准:.采样点可布置在高于地面0.8m-1.5m 的任意高度上

怎样去执行?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-3 09:57 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师!                     
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-3 15:27 | 显示全部楼层
采样放置高度未0.8--1.5米,地上是不可以的!


100级层流采样布局图.png
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-3 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
秋风细雨 发表于 2019-09-03 09:53
GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。

2012版医院消毒卫生标准:.采样点可布置在高于地面0.8m-1.5m 的任意高度上

怎样去执行?

洁净用房参照GB50333,非洁净用房执行医院消毒卫生标准
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-11 15:48 | 显示全部楼层
GB50333-2013,百级手术室培养皿21个没找到?请赐教?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-22 07:00 | 显示全部楼层
秋风细雨 发表于 2019-9-11 15:48
GB50333-2013,百级手术室培养皿21个没找到?请赐教?

参考7楼老师的图布点,手术区13块,周围区8块。
回复