[求助] 血液透析室必须要有空气消毒装置吗

[复制链接]
发表于 2019-8-22 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问:血液透析室有新风系统,有窗户,是不是可以不安装消毒装置?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-22 15:23 | 显示全部楼层
我们医院安装的有紫外线灯管。其实个人认为只要通风就可以了,但有标准要求需要消毒设施
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-22 15:34 | 显示全部楼层
《医院空气净化管理规范》
6、不同部门空气净化方法
6.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、治疗室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)化学消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。

所以,如果能有效通风,就不需要安装消毒装置。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-22 15:35 | 显示全部楼层
老师可以参考《血透室医院感染控制管理规范》要求,
5.1.4透析治疗区应光线充足、通风良好、配备空气消毒装置、空调等
微信图片_20190822153615.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-22 16:13 | 显示全部楼层
              谢谢各位老师风险
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-22 16:32 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-22 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
按照行业标准空气净化管理规范执行,认为只要达到标准就可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-26 12:02 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2019-8-22 15:35
老师可以参考《血透室医院感染控制管理规范》要求,
5.1.4透析治疗区应光线充足、通风良好、配备空气消毒 ...

感谢老师分享,很需要,谢谢