救助!传染病医院医疗污水检测包括哪些项目和接触池出口余氯量标准。

[复制链接]
发表于 2019-8-6 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师好,传染病医院医疗污水检测除了粪大肠菌数、沙门氏菌和志贺氏菌外,你们还检测结核杆菌吗?传染病医院接触池出口余氯量是6.5~10mg/L的标准吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-6 19:04 | 显示全部楼层
未看到相应规范要求,执行污水排放标准!              
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-7 14:43 | 显示全部楼层
执行污水排放标准的相关要求!      
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-12 15:19 | 显示全部楼层
GB18466-2005中表1 传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值(日均值)
序号控 制 项 目标 准 值
1 粪大肠菌群数/(MPN/L) 100
2 肠道致病菌不得检出
3 肠道病毒不得检出
4 结核杆菌不得检出
5 pH 6~9
1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:消毒接触池的接触时间≥1?5h,接触池出口总余氯6.5~10mg/L。
2)采用其他消毒剂对总余氯不做要求。
回复