各位老师您好:
洁净手术室新风机组的粗效过滤器需要1-2个月更换、中效过滤器3个月更换、高效过滤器1-3年更换,是参照2013版洁净手术室建筑技术规范的吗?请老师指导,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-1 10:32 | 显示全部楼层
按照50333-2013执行,有专业工程师进行维护保养处理!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2046
  • 最近打卡:2025-04-18 07:29:18
发表于 2019-8-1 10:36 | 显示全部楼层
《医院空气净化管理规范》
5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。