紫外线

[复制链接]
发表于 2019-7-30 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问在装置紫外线灯管的时候,有没有规定多少平方的房间装一个灯管,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-30 09:41 | 显示全部楼层
医疗机构消毒技术规范有的。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-30 10:20 | 显示全部楼层
WS/T医疗机构消毒技术规范
c.6紫外线消毒
c.6.3使用方法
c.6.3.1安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m3
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-30 10:22 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2019-7-30 10:20
WS/T医疗机构消毒技术规范
c.6紫外线消毒
c.6.3使用方法

收到,谢谢老师的回答。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-30 10:23 | 显示全部楼层
钱玉姝范文豪 发表于 2019-7-30 10:22
收到,谢谢老师的回答。

和老师共同学习了。。。
温故知新。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-30 10:32 | 显示全部楼层
我们以前是按照15平米以下装1个,30平米以下2个执行。现在都用等离子消毒机了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-30 10:34 | 显示全部楼层
按照房间体积计算,≥1.5W/m3。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-30 16:00 | 显示全部楼层
学习力,谢谢各位老师的分享,真的好多细节一直忘记,看到大家的讨论再次学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-30 16:28 | 显示全部楼层
平均≥1.5W/m3                       
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-31 08:08 | 显示全部楼层

按照房间体积计算,≥1.5W/m3。