[求助] 层流手术间能否安装空调

  [复制链接]
发表于 2019-7-24 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师好!
          因为层流手术间(百级)空调问题,温度不能调至太低(至20度),手术医生要求温度在17度,手术室护士长要求另安装空调。这样安装层流手术间是否影响层流效果。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-24 17:17 | 显示全部楼层
温度在17度太低,不符合规范要求,不建议安装,关注手术室适宜的温度!

医院感染预防措施要求给患者保温,维持体温!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:964
  • 最近打卡:2025-04-06 20:54:08
发表于 2019-7-24 17:25 | 显示全部楼层
不建议安装:
1、破坏层流手术室的整体性,密闭性遭到破坏。
2、影响层流手术室的气流方向。
。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-24 17:35 | 显示全部楼层
层流手术间本身可以调温,为啥还要安装空调呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-24 17:56 | 显示全部楼层
层流手术间温度要求是22-25度。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:32
  • 最近打卡:2025-04-01 19:29:03
发表于 2019-7-24 21:50 | 显示全部楼层
我们也遇到同样的问题,但院务部门说空调也经过空气过滤,清洁没问题,但是否影响洁净效果,我们当时不太专业,也没反对。现在想想真不能装。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-25 09:01 | 显示全部楼层
感谢各位老师的回复和详细解答,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-25 10:06 | 显示全部楼层

感谢各位老师的详细解答,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-25 10:22 | 显示全部楼层
我们医院屈光手术室要求温度就是17~20度左右,因为屈光机器对温度有要求,所以层流要一直都维持在17~20左右,即使没有手术,层流也要开着为了维持温度,可是这样我们的层流就老容易坏,为了节省成本,没办法只能安装空调来维持术间要求的温度,在手术时把空调关掉
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-25 15:14 | 显示全部楼层
不按照规范的要求吗?低于17度可以用手术室的层流来调整!我们医院的骨科手术就是低,单独的系统维护!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-25 15:24 | 显示全部楼层
不建议安装:层流手术间本身可以调温,如果不行让相关部门解决问题,而不是安装空调。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:680
  • 最近打卡:2025-04-03 08:11:27
发表于 2019-7-25 15:50 | 显示全部楼层
川页 发表于 2019-7-24 17:25
不建议安装:
1、破坏层流手术室的整体性,密闭性遭到破坏。
2、影响层流手术室的气流方向。

赞同老师意见!
回复