找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

04-09 21:27
04-09 21:26
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1889|回复: 12

综合医院独立的感染科新大楼,空调系统有什么要求?

  [复制链接]
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:42
  • 最近打卡:2024-10-23 10:35:13
发表于 2019-7-9 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师,综合医院独立的感染科新大楼,空调系统有什么要求?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 15:33 | 显示全部楼层
设立几个负压病房比较好。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
关注呼吸道传染病的空调系统管理。建议单设。参照医院建设管理要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 16:33 | 显示全部楼层
参照医院建设管理要求。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1265
  • 最近打卡:2025-05-12 16:39:36
发表于 2019-7-9 16:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 川页 于 2019-7-9 16:52 编辑

关键是布局,通风系统! 浅谈呼吸道传染病房楼通风系统的设计.pdf (256.31 KB, 下载次数: 39)

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
高山雪莲W + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 20:38 | 显示全部楼层
要有良好的新风系统。预防感染病传播,通风是关键。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-16 14:13 | 显示全部楼层
单独的通风系统是必须的,区域内回风不能进入盘式通风系统内循环利用。大部分空调系统为了节约能源,会把冷却的空调气回收后再循环利用
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:44
  • 最近打卡:2025-03-05 09:57:33
发表于 2019-7-17 21:22 | 显示全部楼层
感染科可能收治呼吸道传染病病人,而建筑整体的空调系统有部分空气是新风,还有一部分空气循环使用,所以有必要考虑设置部分病房的独立空调或通风系统,不与大楼连通。以防经空气传播病原体通过通风系统扩散
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-7 09:31 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:小镇青年
  • 打卡总奖励:423
  • 最近打卡:2025-05-12 11:44:43
发表于 2020-2-10 11:04 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享  下载学习啦
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 12:12 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享  下载学习啦
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1468
  • 最近打卡:2025-05-11 21:33:31
发表于 2020-5-1 14:57 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-2 07:41 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享已经下载学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表