发表于 2019-7-9 15:03:44 | 查看全部 |阅读模式 IP:
请教各位老师,综合医院独立的感染科新大楼,空调系统有什么要求?
贡献排行榜:
发表于 2019-7-9 15:33:47 | 查看全部 IP:黑龙江黑河
设立几个负压病房比较好。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 16:25:38 来自手机 | 查看全部 IP:
关注呼吸道传染病的空调系统管理。建议单设。参照医院建设管理要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 16:33:24 | 查看全部 IP:陕西西安
参照医院建设管理要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 16:41:29 | 查看全部 IP:河南濮阳
本帖最后由 川页 于 2019-7-9 16:52 编辑

关键是布局,通风系统! 浅谈呼吸道传染病房楼通风系统的设计.pdf (256.31 KB, 下载次数: 39)

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
高山雪莲W + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 20:38:20 | 查看全部 IP:湖南
要有良好的新风系统。预防感染病传播,通风是关键。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-16 14:13:45 | 查看全部 IP:上海普陀区
单独的通风系统是必须的,区域内回风不能进入盘式通风系统内循环利用。大部分空调系统为了节约能源,会把冷却的空调气回收后再循环利用
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-7-17 21:22:09 | 查看全部 IP:江苏南京
感染科可能收治呼吸道传染病病人,而建筑整体的空调系统有部分空气是新风,还有一部分空气循环使用,所以有必要考虑设置部分病房的独立空调或通风系统,不与大楼连通。以防经空气传播病原体通过通风系统扩散
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-7 09:31:52 | 查看全部 IP:江苏扬州
路过学习了,谢谢各位老师
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-10 11:04:33 | 查看全部 IP:湖南永州
谢谢老师的分享  下载学习啦
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 12:12:51 | 查看全部 IP:天津
谢谢老师的分享  下载学习啦
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-1 14:57:11 | 查看全部 IP:山东
路过学习了,谢谢各位老师
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-2 07:41:55 | 查看全部 IP:
谢谢老师的分享已经下载学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

admin@discuz.vip

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛网 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表