关于做了洁净技术的ICU空气采样布点?

  [复制链接]
发表于 2019-7-8 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 幽幽花香 于 2019-7-8 15:18 编辑

各位老师好!我们医院的ICU监护区面积120平方米左右,做了10万级的空气净化,隔离间(18平方米)一间做了30万级的空气净化。那么按照GB50333中“表13.3.11-2  测点位置表”的规定,是否应对照IV级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室的最少测点数=面积平方数?我们监护区和隔离间各应放几个平皿?

44b6948c61862cc056536468c42e0bb.jpg

233dac3774f85cd54c66341c0adf6ae.jpg

841cfca510462d7ae70d94408baf7e6.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-8 15:16 | 显示全部楼层
补充:消毒技术规范中:A.6.2.1中:房间面积大于10平方米者,每增加10平方米增设一个采样点。这个是仅仅针对浮游菌法吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-8 16:38 | 显示全部楼层
幽幽花香 发表于 2019-7-8 15:16
补充:消毒技术规范中:A.6.2.1中:房间面积大于10平方米者,每增加10平方米增设一个采样点。这个是仅仅针 ...

浮游法针对做了洁净技术的手术室等区域。没有洁净的是沉降法。但是现在大多数医院依然还是用沉降法做空气采样。如GB50333中所述,百级手术室的手术区13点,周边区4个边个2点,一共21个平皿。再加空白对照。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-8 16:40 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-8 16:41 | 显示全部楼层
我感觉监测点数等于面积平方米数开根号
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-8 16:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 慕延 于 2019-7-8 16:47 编辑

至于大监护区120平米怎么做,或许您可以从这里得到答案。

https://bbs.sific.com.cn/forum.p ... =165910&pid=2972228

GB15982环境分级.png
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-8 19:38 | 显示全部楼层
我也有此困惑。十万级洁净手术室面积为25平方米,应放几个平皿。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 13:52 来自手机 | 显示全部楼层
也想知道6张床105平方米的icu放几个培养皿?